Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нужны ли сопротивления для подключения ПВТ-100 к ТРМ202 (согласно схемы)?
Если нужны, как их рассчитать правильно, откуда брать исходные данные?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нужны ли сопротивления для подключения ПВТ-100 к ТРМ202 (согласно схемы)?
Если нужны, как их рассчитать правильно, откуда брать исходные данные?
Rи=100 Ом.
Rогр - не нужно?
Можно и не ставить, но лучше установить для безопасности входа. Формула для подсчета написана. Точность этого резистора не важна, а вот Rи нужен точный и с температурной стабильностью желательно.