Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПВТ-100 к ТРМ202

  1. #1

    По умолчанию ПВТ-100 к ТРМ202

    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, нужны ли сопротивления для подключения ПВТ-100 к ТРМ202 (согласно схемы)?
    Если нужны, как их рассчитать правильно, откуда брать исходные данные?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема.png 
Просмотров:	106 
Размер:	75.5 Кб 
ID:	53072  

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Rи=100 Ом.

  3. #3

    По умолчанию

    Rогр - не нужно?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Можно и не ставить, но лучше установить для безопасности входа. Формула для подсчета написана. Точность этого резистора не важна, а вот Rи нужен точный и с температурной стабильностью желательно.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо огромное!