Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Настройка 2ТРМ1

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2021
    Адрес
    Сахалин
    Сообщений
    3

    По умолчанию Настройка 2ТРМ1

    Приветствую всех..подскажите..на котельных используется 2трм1 первых выпусков класс 0.5..с зади нет внутреннего ИП для аналоговых....только термо...так вот первый канал у меня управляет котлом (максимал и минимал горение) второй канал я использую для аварийной температуры..использую один датчик...Так вот главное,- девочки машинисты когда занимаются перестройкой заданной температуры- котёл останавливается...т.е. оба реле откл...я установил там при этих делах чтоб они включались при ререстройках..но получается и при аварии датчиков тоже будет полный тормоз??? Как мне его настроить чтоб можно было менять температуру и дельту хотя по каналам не тормозя котла??? На одном из котлов я установил 2трм1 по новее (заволялся)...класс точн. 0.5 и 0.25 в зади присутствует выход питания 24в...так вот его я смог настроить!!! Неужели придётся все менять????? Реле отключаются когда ностройка уже произошла и загорается дельтаТ и начальный запкск трм (показывает входной датчик) Помогите разобраться...Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iIlya Посмотреть сообщение
    Приветствую всех..подскажите..на котельных используется 2трм1 первых выпусков класс 0.5..с зади нет внутреннего ИП для аналоговых....только термо...так вот первый канал у меня управляет котлом (максимал и минимал горение) второй канал я использую для аварийной температуры..использую один датчик...Так вот главное,- девочки машинисты когда занимаются перестройкой заданной температуры- котёл останавливается...т.е. оба реле откл...я установил там при этих делах чтоб они включались при ререстройках..но получается и при аварии датчиков тоже будет полный тормоз??? Как мне его настроить чтоб можно было менять температуру и дельту хотя по каналам не тормозя котла??? На одном из котлов я установил 2трм1 по новее (заволялся)...класс точн. 0.5 и 0.25 в зади присутствует выход питания 24в...так вот его я смог настроить!!! Неужели придётся все менять????? Реле отключаются когда ностройка уже произошла и загорается дельтаТ и начальный запкск трм (показывает входной датчик) Помогите разобраться...Спасибо!
    Добрый день, это особенность старых приборов, что при изменении уставки, регулирование останавливается. В новых приборах это уже исправлено.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2024, 09:44
  2. 2ТРМ1-РР Настройка
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 20:36
  3. 2трм1 ду ри
    от Карунас в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 06:36
  4. 2ТРМ1 Настройка
    от Дмитрий 33 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:31
  5. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •