Приветствую всех..подскажите..на котельных используется 2трм1 первых выпусков класс 0.5..с зади нет внутреннего ИП для аналоговых....только термо...так вот первый канал у меня управляет котлом (максимал и минимал горение) второй канал я использую для аварийной температуры..использую один датчик...Так вот главное,- девочки машинисты когда занимаются перестройкой заданной температуры- котёл останавливается...т.е. оба реле откл...я установил там при этих делах чтоб они включались при ререстройках..но получается и при аварии датчиков тоже будет полный тормоз??? Как мне его настроить чтоб можно было менять температуру и дельту хотя по каналам не тормозя котла??? На одном из котлов я установил 2трм1 по новее (заволялся)...класс точн. 0.5 и 0.25 в зади присутствует выход питания 24в...так вот его я смог настроить!!! Неужели придётся все менять????? Реле отключаются когда ностройка уже произошла и загорается дельтаТ и начальный запкск трм (показывает входной датчик) Помогите разобраться...(наверное надо менять на что то по новее...Спасибо!