Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32

Тема: Макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M)

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Есть заявленная точность на канал измерения, сами макросы никак не испытываются, если речь об официальных протоколах.
    Как так. После разработки макроса вы его не проверяли с датчиком 50М на предмет погрешности ?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Как так. После разработки макроса вы его не проверяли с датчиком 50М на предмет погрешности ?
    А что его проверять, это чистая математика, можно открыть и в режиме симуляции все варианты проверить, что я Вам и привел на примере 50М и Pt1000.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #23
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Все нормально ребята а вот ПЛК150 ведет себя с ТСМ 50М лучше всех стабильно.
    Вы сравниваете совершенно разные типы входов. Тут диапазон изначально 0...4000 Ом и не рассчитан на высокоточные измерения с низкоомными датчиками.
    В ПЛК150 же датчик поддержан на уровне прошивки.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Если используете 50 Ом датчик, то используете всего 1.25 процента полной шкалы прибора (4000 Ом). О какой точности вы говорите в таком случае?! Да еще не трехпроводная схема... Знаю одних, там такое стоит и работает. С дикой погрешностью. Но людям нравится
    Последний раз редактировалось Ollema; 18.01.2021 в 23:04.

  5. #25

    По умолчанию

    У макроса же есть вход коррекции? В чем проблема то записать еще одну уставку?
    Я корректировал прям на месте, контролируя температуру другим прибором. Все работает.
    Какая то высосанная из пальца проблема....

  6. #26
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    И у ПР200 как бы не один аналоговый вход, логично задействовать второй для компенсации сопротивления проводов!
    Но сначала датчик проверить, не раз публиковались таблицы сопротивлений, соответствующие температуре и в интернете найти можно без проблем!

    https://kipservis.ru/datchiki_temper...ablici_nsh.htm
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2021 в 12:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    У макроса же есть вход коррекции? В чем проблема то записать еще одну уставку?
    Я корректировал прям на месте, контролируя температуру другим прибором. Все работает.
    Какая то высосанная из пальца проблема....
    Вы под еще одной уставкой понимаете сопротивление соединительных проводов ? Все бы ничего, но сопротивление соединительных проводов величина не постоянная, она зависит от окружающей температуры. Зачем ОВЕН сделал такой большой диапазон измерения сопротивления 0...4000 Ом ?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Зачем ОВЕН сделал такой большой диапазон измерения сопротивления 0...4000 Ом ?
    Потому что окромя ТСМ 50м существуют и другие..

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    ТСМ4000 существует?

  10. #30
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    ТСМ4000 существует?
    возможно ведь и другие датчики подключать не только медные owen.png
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:33
  3. хотим регистрировать температуру и все
    от Эдуард GED в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 16:47
  4. Термо Преобразователь Сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4