Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32

Тема: Макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M)

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Можно задействовать второй каналAI но проще взять Pt1000 если возможно конечно заменить.
    Датчики закуплены, других нет. Свободных каналов AI то же нет. Чую без нормирующего преобразователя не обойтись.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В настройках как можно ошибиться. Сопротивление проводов задал 5 Ом.
    По идее сложно, но скажите наконец длину кабеля, обозначение датчика и какое сопротивление при 100 в ПР при этом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В настройках как можно ошибиться. Сопротивление проводов задал 5 Ом.
    А по факту оно какое?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А по факту оно какое?
    А неточное задание сопротивления проводов сильно на показания может влиять ? Я пока сопротивление проводов от балды задал.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.01.2021 в 16:54.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А по факту оно какое?
    Мерить надо сопротивление одинарного провода и это значение забить в макрос ?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А неточное задание сопротивления проводов сильно на показания может влиять ? Я пока сопротивление проводов от балды задал.
    Ну я же привел пример, чем ниже по сопротивлению датчик, тем больше влияет сопротивление подводящих кабелей, для 50 погрешность в 5 Ом это +-23,5° при 0°С, для Pt1000 5Ом это +- 1.28°C.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Мерить надо сопротивление одинарного провода и это значение забить в макрос ?
    Удвоенное, у Вас же 2 подводящих провода.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #18

    По умолчанию

    Термометр сопротивления ДТС054-50М.В3.80/2.Ехi-Т5

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Все зависит от длины кабеля и диапазона измерения, но вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34259 коллеги пишут, что погрешность может быть большая, я на длинных линиях с такими датчиками не сталкивался, но 50М это свмый плохой вариант для ПРов.
    А у ОВЕН при проверке макроса с термометром 50М какая погрешность получалась ?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А у ОВЕН при проверке макроса с термометром 50М какая погрешность получалась ?
    Есть заявленная точность на канал измерения, сами макросы никак не испытываются, если речь об официальных протоколах.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:33
  3. хотим регистрировать температуру и все
    от Эдуард GED в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 16:47
  4. Термо Преобразователь Сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 09:14
  5. Термо преобразователь сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 15:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •