Подскажите пожалуйста как прописать в облачном сервисе(аварии) обрыв и к.з.,для датчиков трм-138?
Подскажите пожалуйста как прописать в облачном сервисе(аварии) обрыв и к.з.,для датчиков трм-138?
re_trm138_1-ru-45212-1.21.pdf из этого руководства смотреть какие регистры отвечают в соответствующем кaнaле за код ошибки в таблице Б.2 76 стр, а в облаке читаем руководство rp_owencloud.pdf раздел 3.5.1.2 21 страница с использованием выражения переменная больше нуля ну или конкретно для соответствующих аварий по маске и равенство тогда
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Спасибо,буду разбираться
можно пожалуйста по подробнее ))
в документации на трм нужно было найти коды ошибок owen.png
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
ясно спасибо!
Так должно выглядеть в "пользовательских"авариях :"LLLL >0 ?
больше нуля будет соответствовать любой аварийной ситуации, а если регистр кода ошибок будет равен 1, то под этим понимается что значение датчика ниже минимального предела и скорее всего будет означать короткое замыкание, с пятеркой тоже самое только обрыв
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Примногоблагодарен,завтра попробую 👍
это и есть обрыв ?ошибка.PNG,не могу теперь понять как создать событие((.