Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31

Тема: Удаленное управление работой ПЧ через ОВЕН ПЛК-100. Помогите разобраться!

  1. #21
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В каком редакторе схема сделана ?
    мне привиделось что автокад 2013
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #22

    По умолчанию

    AutoCad 2013 всегда в нем работаю. Очень удобно.

  3. #23

    По умолчанию

    Добрый день. Поделитесь опытом эксплуатации как вы организовали сигнал обратной связи от ПЧ в ПЛК? В работе имею 4 ПЧ VLT-2800, для управления использую сигнал 4-20 мА клемма 55 и 60 ПЧ, для этого заменил ОВЕН ПЛК-100 на овен ПЛК-154.А.М., у данной модификации ПЛК имеются аналоговые выходные сигналы которые я использую для управления каждым ПЧ. Встал у меня как организовать сигнал обратной связи от ПЧ в ПЛК клемма 42 и 12 ПЧ что бы видеть на панели оператора реальную частоту которую держит каждый ПЧ? Подключить модуль аналогового ввода ОВЕН МВ-110.8А и на него уже заводить сигналы с клемм 42 и 12 ПЧ? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Алексей КИПОВЕЦ
    Проще читать нужные данные сразу из регистров ПЧ.

  5. #25
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Поделитесь опытом эксплуатации как вы организовали сигнал обратной связи от ПЧ в ПЛК? В работе имею 4 ПЧ VLT-2800, для управления использую сигнал 4-20 мА клемма 55 и 60 ПЧ, для этого заменил ОВЕН ПЛК-100 на овен ПЛК-154.А.М., у данной модификации ПЛК имеются аналоговые выходные сигналы которые я использую для управления каждым ПЧ. Встал у меня как организовать сигнал обратной связи от ПЧ в ПЛК клемма 42 и 12 ПЧ что бы видеть на панели оператора реальную частоту которую держит каждый ПЧ? Подключить модуль аналогового ввода ОВЕН МВ-110.8А и на него уже заводить сигналы с клемм 42 и 12 ПЧ? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.
    Здесь здравый смысл подсказывает читать этот регистр с последующим делением на 10:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Частота ПЧВ.PNG 
Просмотров:	95 
Размер:	156.8 Кб 
ID:	53420

    В проекте подсмотрел, но на ПЧВ наверно РЭ есть?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #26

    По умолчанию

    Вроде бы уговорили не использовать ModBus...

    Значит ток 4-20мА и обратной связью. Единственно - всегда существует несогласованность передатчика и приёмника и результат в приёмнике не точный (на частотнике показывает 7.2Гц, а на ПЛК 6.5Гц), требует мультипликативной и аддитивной коррекции.

  7. #27
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Так уже 3 недели думает, короче, подключите по сети(RS485) и запустите в работу, а там думайте хоть 300 лет как и что улучшить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2021 в 20:04.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #28

    По умолчанию

    Подскажите каким образом мне выполнить эту коррекцию?

  9. #29

    По умолчанию

    Мультипликативную и аддитивную коррекцию.

  10. #30
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Подскажите каким образом мне выполнить эту коррекцию?
    Разделите 7,2/1,1=6,5
    Вчера также корректировал показания у себя на ЧП и ПЛК, разница 0,1-0,2Гц, проверьте весь диапазон.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  2. Помогите разобраться с работой конвеера
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 09:05
  3. Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    от Shaggy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:05
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 19:39
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •