Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Датчик THS07-AK2-P200-2 и ПР200

  1. #1

    Question Датчик THS07-AK2-P200-2 и ПР200

    Здравствуйте!

    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Мы обычно использовали датчики ПВТ10 для измерения температуры и влажности, но их не было в наличии и пришлось заменить на THS07-AK2-P200-2.
    Подскажите, как правильно подсоединить датчик к ПР200?

    Из соседней темы на форуме:
    1. Откройте корпус ПР200 и выставите перемычки на входе для измерения сопротивления
    2. В настройках входа в Owen Logic нужно выбрать тип входа 0...4000 Ом.
    3. Нужно зайти в менеджер компонентов: Файл -> Менеджер компонентов.
    В группе аналоговые преобразования выбрать макрос 50М.
    4. Загрузить макроc.
    5. Добавить макрос на холст и соединить с входом.
    6. На выходе макроса будет температура.

    С этим понятно.

    Вопросы:
    На датчике температуры 4 провода, куда их подсоединять? Мы использовали 4-х жильный провод для ПВТ10, а тут нужно использовать 6-ти жильный?
    Нужно учитывать сопротивление проводов? Длина проводов около 20 метров. Может просто использовать провод потолще? Какое сечение провода лучше выбрать?

  2. #2

    По умолчанию

    Ну, честно говоря, 50м совать в прку не надо. Да сопротивление всей линии надо измерить и внести на вход макроса r пров. Но даже при этом точность будет отвратной, пос ольку у прки вход высокоомный. Если хотите получить точность от 50м используйте расширение ПРМ.х-3 там полноценные трезпроводные входы с компенсацией. 4 провод вам тут не нужен. Видимо датчик 4х проводной(простите с телефона, и нагуглитт его не могу).
    Но на вашем месте я бы выкинул этот датчик и купил бы pt1000, и в лвухпрводном режиме влияние сопротивление проводов почти не оказывает. Даже заменить все 4 датчика дешевле чем покупать прм3
    Последний раз редактировалось bayk; 16.01.2021 в 00:37.

  3. #3

    По умолчанию

    Этот датчик Pt100.
    Как считаете если без расширения подключить то удастся получить точность хотя бы +- 2 градуса? Измеряется комнатная температура.
    Купили 5 датчиков таких, поторопились. Жалко теперь выкидывать
    Последний раз редактировалось Climatec; 16.01.2021 в 00:58.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Но на вашем месте я бы выкинул этот датчик и купил бы pt1000, и в лвухпрводном режиме влияние сопротивление проводов почти не оказывает. Даже заменить все 4 датчика дешевле чем покупать прм3
    Или такой ДВТ-03.ТЭ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Climatec Посмотреть сообщение
    Этот датчик Pt100.
    Как считаете если без расширения подключить то удастся получить точность хотя бы +- 2 градуса? Измеряется комнатная температура.
    Купили 5 датчиков таких, поторопились. Жалко теперь выкидывать
    Да все там будет нормально, и 50М будет измерять, фильтр на входе увеличить, чтоб меньше показания прыгали, если длина кабеля значительная, можно еще сопротивление проводов учесть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Climatec Посмотреть сообщение
    Этот датчик Pt100.
    Как считаете если без расширения подключить то удастся получить точность хотя бы +- 2 градуса? Измеряется комнатная температура.
    Купили 5 датчиков таких, поторопились. Жалко теперь выкидывать
    PT100 без проблем. только померяйте и укажите в макрос правильное сопротивление.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да все там будет нормально, и 50М будет измерять, фильтр на входе увеличить, чтоб меньше показания прыгали, если длина кабеля значительная, можно еще сопротивление проводов учесть.
    ну смотрите, на кабеле до датчика на PT100 в 20 метров погрешность уже была около 2 градусов (сопротивление проводов было около 1,2 Ома), а с 50м будет совсем плохо. тут надо не только сопротивление кабеля вносить, но и желательно, корректируя это сопротивление оттарировать датчик по какому-нибудь другому.

  8. #8

    По умолчанию

    У меня в практике было - предыдущие наладчики провели 3-проводный кабель внутри помещения котельной (около 50м), и только 0,5м были на улице - и по 2-проводной схеме подключили датчик уличной температуры градуировкой 50М к ТРМ32.
    В результате температура была очень неточной (до 10 градусов погрешность в обе стороны) и быстро менялась во времени.

    После подключения по 3-проводной схеме - как бабушка пошептала - погрешность измерений до 1 градуса и никаких резких скачков.

    Т.е. для нормальных измерений - или 3-проводная схема или преобразователь тока в головке датчика или сопротивление датчика намного превышающее сопротивление проводов (Pt1000).

    Двухпроводная схема ничего путного при Pt100 или 50М не даст, т.к. и кабель меняет сопротивление от температуры.

  9. #9

    По умолчанию

    у ТРМки уже полноценная корректировка по трехпроводной схеме. естественно она с ума сходила при попытках скомпенсировать непойми что.
    50М я бы на ПРке даже не трогал. PT100 с внесением сопротивления линии вполне сносно работают, но естественно, если с нуля проектировать, то только PT1000

Похожие темы

  1. Трёхпроводный датчик и пр200
    от Fipol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2020, 09:09
  2. Датчик температуры с ПР200
    от тимурахметжанов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 18:11
  3. ПР200 + датчик = тахометр
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 13:00
  4. ПР200 и датчик ДТС
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 12:52

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •