Показано с 1 по 4 из 4

Тема: МВ110-224.8А обрыв датчиков

  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.8А обрыв датчиков

    Использую МВ110-224.8А чтобы выводить на СПК110 данные с датчиков:
    Датчик температуры наружного воздуха - ДТС3015-PТ1000.В2.200
    Датчик температуры приточного воздуха - ДТС3015-PТ1000.В2.200
    Датчик температуры теплоносителя - ДТС3225-PТ1000.В2

    В конфигураторе и CoDeSys задал вроде как правильные настройки, сетевые настройки точно соответствуют, потому что по такому же принципу работают дискретные модули в моём шкафу.

    Но при снятии сигнала с датчиков пишет "обрыв датчиков" абсолютно на всех входах. Что я делаю не так?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 11.png (418.4 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: png 12.png (353.4 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: png obriv.png (237.2 Кб, Просмотров: 23)

  2. #2

    По умолчанию

    С CodeSys всё верно, и пока туда лазить не надо.

    Расскажи, по какой схеме ты подключал датчики?
    Проверь по инструкциям, так как по твоим скриншотам видно, что модуль вообще эти датчики не видит.
    Судя по модели, у тебя там двухпроводная схема у датчиков PT1000. Значит тебе надо (ща.. читаю инструкцию):
    * Один конец датчика подключить на клемму AIn-1
    * Второй конец датчика подключить на клемму AIn-2 и ещё на клемму AI-R (она общая для нескольких датчиков)
    n - это номер входа

  3. #3

    По умолчанию

    Подключил по схеме, которую ты предложил - всё работает, спасибо

  4. #4

    По умолчанию

    MayhemTrue Ты так говоришь, как будто я - изобретатель и открыл новый мир )))
    А всего-то надо было инструкцию на модуль взять с сайта ОВЕНа и почитать =)
    Там есть схемы подключения под разные датчики, не забывай про неё!

Похожие темы

  1. МВ110-8А, обрыв датчика
    от Yohn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:24
  2. Подключение 4х датчиков к МВ110-4ТД
    от serg777 в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 17:58
  3. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    от bladerunner в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:25
  4. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:25
  5. обрыв датчиков
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 14:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •