Тема: Внезапно перестал работать OwenCloud

  1. #11

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста, какие значения у пинга.
    Код:
    [root@spk1xxm01 /home/root]# ping gate.owencloud.ru
    PING gate.owencloud.ru (91.109.206.20): 56 data bytes
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=0 ttl=57 time=7.182 ms
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=1 ttl=57 time=7.924 ms
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=2 ttl=57 time=6.223 ms
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=3 ttl=57 time=10.781 ms
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=4 ttl=57 time=9.487 ms
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=5 ttl=57 time=6.309 ms
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=6 ttl=57 time=7.701 ms
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=7 ttl=57 time=9.909 ms
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=8 ttl=57 time=7.126 ms
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=9 ttl=57 time=12.187 ms
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=10 ttl=57 time=7.824 ms
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=11 ttl=57 time=10.334 ms
    64 bytes from 91.109.206.20: seq=12 ttl=57 time=9.464 ms
    
    --- gate.owencloud.ru ping statistics ---
    13 packets transmitted, 13 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 6.223/8.650/12.187 ms

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    На стороне контроллера я пока не вижу никаких проблем.
    Есть возможность уточнить, были ли какие-то изменения на сетевом оборудовании или у провайдера в последнее время?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На стороне контроллера я пока не вижу никаких проблем.
    Есть возможность уточнить, были ли какие-то изменения на сетевом оборудовании или у провайдера в последнее время?
    Насколько я знаю, никаких изменений не было.

    Сейчас перезапустил сервис codesys
    Код:
    service codesys restart
    веб-интерфейс OwenCloud показал, что соединение есть, но в данный момент последнее обновление было 5 минут назад.

    В системном журнале всё те же ошибки
    Код:
    Fri Jan 15 15:13:10 2021 daemon.err owen-cloud[7588]: 2021/00/15 15:13:10 error: socket(13) closed by other side
    Fri Jan 15 15:13:51 2021 daemon.err owen-cloud[7683]: 2021/00/15 15:13:51 error: socket(13) closed by other side
    Fri Jan 15 15:14:34 2021 daemon.err owen-cloud[7765]: 2021/00/15 15:14:34 error: socket(13) closed by other side

  5. #15

  6. #16

    По умолчанию

    Поковыряли с Евгением контроллер. Перезаливка программы в контроллер и конфигурирование заново овенклода помогли.
    К сожалению, я забыл скачать загрузочное приложение с контроллера до перезаливки, поэтому сложно сказать, что было. Возможно, просто старое загрузочное приложение запустилось после перезагрузки контроллера.
    Короче, надо настраивать логирование перезагрузок, чем и займусь в свободное время.

  7. #17

    По умолчанию

    Здравствуйте

    Два СПК-107[M01]
    Заведены в сеть со статическими адресами 10.0.6.12 и 10.0.6.13
    Работают с ПЛК 150 с адресами 10.0.6.10 и 10.0.6.11 соответственно
    Маска подсети 255.255.255.0
    Шлюз 10.0.6.1
    DNS 8.8.8.8 и 4.4.4.4

    В маршрутизаторе прописана вторая сеть (вторичный IP) - 10.0.6.X с маской 255.255.255.0
    Видны в owencloud

    В какое-то время одна из них отвалилась от облака
    Проверяю пинг через её интерфейс http://10.0.6.12/cgi-bin/luci/admin/network/diagnostics - нет пинга
    Вторая пингует gate.owencloud.ru нормально

    Меняю панели местами - обе не пигнуют, облако не видит

    Танцы с бубном, смена маски ТОЛЬКО в интерфейсе СПК на 255.255.0.0 на обоих СПК - обе пингуют owencloud, в облаке доступны, при чём, ПЛК и маршрутизатор оставлены в маске 255.255.255.0
    Меняю маску на 255.255.0.0 в ПЛК и в роутере - опять отваливаются

    При этом, когда прописывается ПО из CoDeSys, там есть прописывание шлюза маски и IP, при этом, в самой панели эти параметры остаются прежними и их приходится менять через вход через три касания с панели

    Выяснилась закономерность:
    Если прописать в CoDeSys маску 255.255.255.0, то в веб-интерфейсе пока не впишу 255.255.0.0, пинг не побежит
    И наоборот, если в CDS вписать 255.255.0.0, то в вебе надо вписать 255.255.255.0
    Почему так?

    255_0.jpg
    255_0_0.jpg
    Последний раз редактировалось Theyler; 22.03.2021 в 11:25. Причина: картинки

  8. #18
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Theyler Посмотреть сообщение
    Здравствуйте

    Два СПК-107[M01]
    Заведены в сеть со статическими адресами 10.0.6.12 и 10.0.6.13
    Работают с ПЛК 150 с адресами 10.0.6.10 и 10.0.6.11 соответственно
    Маска подсети 255.255.255.0
    Шлюз 10.0.6.1
    DNS 8.8.8.8 и 4.4.4.4

    В маршрутизаторе прописана вторая сеть (вторичный IP) - 10.0.6.X с маской 255.255.255.0
    Видны в owencloud

    В какое-то время одна из них отвалилась от облака
    Проверяю пинг через её интерфейс http://10.0.6.12/cgi-bin/luci/admin/network/diagnostics - нет пинга
    Вторая пингует gate.owencloud.ru нормально

    Меняю панели местами - обе не пигнуют, облако не видит

    Танцы с бубном, смена маски ТОЛЬКО в интерфейсе СПК на 255.255.0.0 на обоих СПК - обе пингуют owencloud, в облаке доступны, при чём, ПЛК и маршрутизатор оставлены в маске 255.255.255.0
    Меняю маску на 255.255.0.0 в ПЛК и в роутере - опять отваливаются

    При этом, когда прописывается ПО из CoDeSys, там есть прописывание шлюза маски и IP, при этом, в самой панели эти параметры остаются прежними и их приходится менять через вход через три касания с панели
    Добрый день.
    У нас по умолчанию на USB IP адрес 10.0.6.10 - если вы его не меняли, то у вас сейчас USB и Ethernet интерфейсы в одной подсети - так быть не должно.
    Измените для USB адрес на 192.168.0.10 и шлюз на 192.168.0.1, например.

  9. #19

    По умолчанию

    USB у нас уже сразу прописан в 192-ю сетку, мы его обычно не используем - всё делаем через Ethernet

    Ещё вырисовался нюанс с подключением: сетевая карта компа и в CDS Параметрах Ethernet должна иметь адрес 10.0.6.XXX и маску, соответствующую той, что в СПК, иначе его не видно в CDS
    Такое ощущение, что только это и прописывается в ПО в панельный контроллер, а вот потом приходится менять руками маску на другую
    Только тогда и появляется пинг в облаком, да и вообще наружу

  10. #20

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Перестал работать старый OPC
    от point5217 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 09:46
  2. ПЛК323 перестал работать модем
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:45
  3. перестал работать новый OPC сервер
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 09:04
  4. ПЧВ1 перестал работать
    от СергейТ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 11:33
  5. Перестал работать модуль статистики
    от Allexan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •