Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МВ110-24.8АС отказывается работать на одной шине с другими УВВ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    219

    По умолчанию МВ110-24.8АС отказывается работать на одной шине с другими УВВ

    Добрый день. К СПК107 по интерфейсу RS485 подключены, соответственно, МВ110-24.8АС и несколько других устройств ввода-вывода (производства "ОВЕН"). МВ110-24.8АС выдаёт ошибку RESPONSE_CRC_FAIL, при том, что остальные устройства опрашиваются корректно. Если физически отключить всё, кроме МВ110-24.8АС, то её опрос тоже станет корректен. В чём могут быть причины такого поведения?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    219

    По умолчанию

    Не, точно не одинаковые адреса. Проверяли конфиг-утилью несколько раз.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    219

    По умолчанию

    Повесили на шину терминаторы 160 Ом -- и всё завелось.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Повесили на шину терминаторы 160 Ом -- и всё завелось.
    Надо не 160 Ом, а 120 Ом.

  5. #5

    По умолчанию

    yeah! of course its 120 Om!!

Похожие темы

  1. Два прибора в одной сети не хотят работать
    от Васечкин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.08.2021, 08:58
  2. Протокол ОВЕН и ModBus на одной шине
    от Efremov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 16:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 12:46
  4. Подключение датчиков по одной шине
    от Thunderbird в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 18:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •