    1.owl С логикой разобрался Наверное я способный ученик )))))

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAGOOPED Посмотреть сообщение
    1.owl С логикой разобрался Наверное я способный ученик )))))
    Разве в примерах для сравнения есть преобразование в целочисленное значение, Вы вообще проекты смотрели или хотя бы их картинку?
    И как будет работать ваша конструкция если на одном из датчиков(входов) будет отрицательная температура?
    И, наверно входа надо настроить, иначе они не будут работать:

    Свойства входа.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2021 в 14:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2021
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Сергей всё правильно,,,, я в курсе про входа, настройку это я просто с блоком поупражнялся. это не проект . проект позже скину. Оценишь наверняка косяки будут.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2021
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Я так понял напрямую датчик к аналоговому входу не подключишь Без преобразователя НПТ не обойтись?????? сегодня ролики посмотрел , всё ништяк но ценик космос, за 6 р. И это как я понимаю один датчик.

  5. #25
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAGOOPED Посмотреть сообщение
    Я так понял напрямую датчик к аналоговому входу не подключишь Без преобразователя НПТ не обойтись?????? сегодня ролики посмотрел , всё ништяк но ценик космос, за 6 р. И это как я понимаю один датчик.
    У меня такое впечатление как будто мы разные сайты смотрим!
    Нормирующий преобразователь около 2000 рублей и термосопротивление можно до 1000 рублей найти!
    https://owen.ru/product/npt
    https://owen.ru/product/dtshh5_termo...onnoj_golovkoj
    Или всё вместе(встроенный): https://owen.ru/product/dtshh5_termo...ignalom_420_ma

    Вообще к ПР200 можно и непосредственно подключить, если не требуется большая точность показаний!
    И, если у Вас много таких датчиков(как у дурака махорки) то с помощью модуля аналогового ввода можно до 8 датчиков подключить: https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485

    Я и ссылки Вам давал, всё равно ничего не помогает, Вы где то умудряетесь находить в несколько раз дороже!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2021 в 16:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #26

    По умолчанию

    Для начала все же надо определиться, останется ПР114 или будет 200.

  7. #27

    По умолчанию

    Если проект для себя то смело бы менял ПР114 на ПР200. Так как сегодня мне нужно это и это. А завтра мне вот это. Зачем делать вещь в штучном экземпляре на реле которое уже устарело. Если бы у вас была готовая отлаженая система а за дверью толпа клиентов то для дешевизны можно 114. Хотя если показать это изделие на 200 реле то многие могут и ответить"больше двух в одни руки не давать".

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2021
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Парни огромное вам спасибо за советы.... Прислушаюсь к вашим советам буду приобретать ПР 200....Сергею отдельное спасибо за дельные советы,,, кидай координаты, закину на ПИВО от души ,,,

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2021
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    За шесть рассматривал НПТ-1К.00.1.3 на рейку. Хотя в моём случае подойдёт https://owen.ru/product/dtshh5_termo...ignalom_420_ma Очень точный мне нужен один . Да и если на прямую к ПР разбег отклонений измерения какой???????
    Последний раз редактировалось LAGOOPED; 20.01.2021 в 08:55.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Для топикстартера было бы идеальным завязать с синькой
    нормально!!!!!!!!!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Управление источником тока (сварочный аппарат)
    от gryzet@gmail.com в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 15:59
  2. Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
    от anndy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 15:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •