    Добрый день, коллеги.
    Нас часто спрашивают, можно ли организовать удаленное подключение (через интернет) к ПЛК2хх - для работы с web-визуализацией, загрузки проектов из CODESYS, снятия логов из web-конфигуратора и т.д.
    Безусловно, это возможно - и на стороне ПЛК для этого обычно не требуется каких-либо специальных настроек.

    В типовом случае ПЛК подключается к роутеру, у которого есть внешний статический IP-адрес.
    В настройках роутера организовывается проброс нужных портов с внешнего IP-адреса роутера на внутренний IP-адрес ПЛК.
    Список портов ПЛК приведен здесь, а также в документе CODESYS V3.5. FAQ.

    В web-конфигураторе ПЛК достаточно задать корректные сетевые настройки на вкладке Сеть/Интерфейсы (IP, маска, шлюз, DNS; адрес шлюза обычно совпадает с внутренним IP-адресом роутера) и при необходимости - настройки межсетевого экрана (вкладка Сеть/Межсетевой экран).

    Инструкции по пробросу портов для некоторых моделей роутеров:

    TP-Link: https://www.tp-link.com/ru/support/faq/1379/
    D-Link: https://www.dlink.ru/ru/faq/246/1084.html
    ASUS: https://www.asus.com/ru/support/FAQ/114093/
    Mikrotik: https://habr.com/ru/post/182166/

    Статья Вячеслава Лапшина по настройке VPN-туннеля между роутерами Mikrotik для подключения к ПЛК210:
    https://lapshinvr.ru/articals/soedin...pn-tunnel.html


    Мы подготовили демо-стенд с контроллером, для которого настроен удаленный доступ.
    Вы можете использовать его для отладки проектов, демонстрации доступного функционала вашим заказчикам и т.д.

    Убедительная просьба:
    • отписаться в этой теме, если вы планируете работать с контроллером (загружать проекты и т.д.) - чтобы избежать коллизий, связанных с одновременным доступом от разных клиентов.
      Вы можете заранее указать, начиная с какого времени вы планируете работать с ПЛК и как долго ориентировочно это продлится.
      Обращаем ваше внимание, что стенд не подойдет для отладки проблем, которые воспроизводятся только на длительном интервале времени (дни/недели).
    • не пытаться специально "повесить" контроллер с помощью загрузки некорректного проекта (с бесконечным циклом, утечкой дескрипторов и т.д.).


    Описание стенда:

    Контроллер: ПЛК210-02
    Версия прошивки: 2.4.0601.0905
    Внешний IP-адрес: https://188.64.161.23/
    URL: https://plc210.owen.ru/
    Внутренний IP-адрес: 10.2.11.180
    Пароль на web-конфигуратор/SSH: предоставляется по запросу (напишите на e.kislov@owen.ru с указанием цели доступа)
    Прибор в OwenCloud (используйте демо-вход): https://web.owencloud.ru/device/index/328018
    Входы/выходы: DO1 замкнут на FDI1

    Список проброшенных портов:

    443 ===> 443 (web-конфигуратор, HTPPS)
    8080 ===> 8080 (web-визуализация, HTTP)
    8443 ===> 8443 (web-визуализация, HTPPS)
    21 ===> 21 (FTP)
    22 ===> 22 (SSH)
    161 ===> 161 (SNMP - GET/SET)
    162 ===> 162 (SNMP - трапы)
    502 ===> 502 (Modbus TCP)
    1502, 26502 ===> 1502, 26502 (OwenCloud)
    4840 ===> 4840 (OPC UA)
    1883 ===> 1883 (MQTT)
    1200…1220 ===> 1200…1220 (сервисный протокол CODESYS)
    1740…1743 ===> 1740…1743 (сервисный протокол CODESYS)
    11740…11743 ===> 11740…11743 (сервисный протокол CODESYS)


    Модуль: МВ210-101
    IP-адрес: 10.2.11.183
    Входы/выходы: к AI1 подключен датчик ТХА(К).

    Модуль: МК210-301
    IP-адрес: 10.2.11.184
    Входы/выходы: DO1 замкнут на DI1

    Для подключения к ПЛК из CODESYS вместо сканирования сети нужно вручную указать внешний IP-адрес или URL (с префиксом dns:, т.е. dns: plc210.owen.ru).

    2023-02-16_20-14-40.png 2023-02-16_20-15-01.png

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 09:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 15:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2021, 13:52
  4. Опрос удаленного OPC сервера.
    от meroving1981 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 17:38
  5. управление пкп с удаленного арм
    от d_p в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •