Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37

Тема: ПЛК210 - демонстрационный контроллер для удаленного доступа

  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,029

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cva2005 Посмотреть сообщение
    "...Модуль: МВ210-101
    IP-адрес: 10.6.21.35
    Входы/выходы: к AI3 и AI5 подключены датчики ТСМ 50М...."
    а прибор отвечает, что обрыв датчиков...
    Сейчас уточнил - датчик теперь только на AI1.
    Информацию в шапке поправил.

  2. #12

    По умолчанию

    спасибо. теперь вижу датчик.

  3. #13

    По умолчанию

    занял до 14-00

  4. #14

    По умолчанию

    Здравствуйте! У меня не удается настроить удаленную связь с контроллером ПЛК210 через VPN сервер установленный на keenetic (ip белый). При этом ping проходит по модуля ввода установленным в той же сети. Хотя с роутера до котроллера ping проходит. Пробросил порты, но результатов нет.
    111.jpg
    222.jpg
    Последний раз редактировалось AleksStep; 22.07.2022 в 13:43.

  5. #15

  6. #16

    По умолчанию

    Через вкладку Device, указываю вручную IP адрес ПЛК

  7. #17

  8. #18

    По умолчанию

    Спасибо! Нашел, где загвоздка. В роутере keenetic изменил ip в VPN сервере. Домашнюю сеть ограничил 20 адресами(192.168.0.1 и пул установил 20), а начала раздачи адресов VPN установил c 192.168.0.200 (был 172.16.1.33).

  9. #19

    По умолчанию

    Добрый день!
    Спасибо, нашёл ответ на проблему в этой теме.
    CODESYS Не мог найти ПЛК210 сканированием, а после указания адреса (у меня 192.168.1.241) вручную - подключился. Вопрос - почему так? Может как то это можно поправить, (или в обучающих видео сказать) - у меня много времени ушло, пока случайно не наткнулся на эту тему (поиском тоже не мог найти), и случайно нашёл ответ.
    Ещё вопрос - у меня сначала по USB нормально подключался, а потом перестал. Вероятно проблема в WIN7, драйвер куда то исчезает после установки.(такая тема уже есть ? подскажите где искать)
    Подскажите, (если есть тема) - где почитать посмотреть обучение по настройкам и взаимодействию ПЛК связанным с сетью для чайников.
    Спасибо.

  10. #20
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,029

    По умолчанию

    Добрый день.

    Вопрос - почему так?
    Потому что сканирование сети производится путем рассылки широковещательных UDP-пакетов.
    Они могут быть заблокированы на уровне сети (в настройках роутеров, например) или на уровне ПК (в настройках антивируса).
    В этом случае среда разработки не сможет найти контроллеры, поэтому придется вбивать их IP вручную.

    Может как то это можно поправить, (или в обучающих видео сказать) - у меня много времени ушло, пока случайно не наткнулся на эту тему (поиском тоже не мог найти),
    Это описано в FAQ в п. 6.1 и 6.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.0.pdf

    А также в этой статье:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018

    Еще мы добавим эту информацию в документ "Первый старт" при его грядущем обновлении.

    Подскажите, (если есть тема) - где почитать посмотреть обучение по настройкам и взаимодействию ПЛК связанным с сетью для чайников.
    Уточните, вас какие именно настройки интересуют?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 09:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 15:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2021, 13:52
  4. Опрос удаленного OPC сервера.
    от meroving1981 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 17:38
  5. управление пкп с удаленного арм
    от d_p в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •