Тема: Использование ПР200 в качестве шлюза между сетями Modbus

  1. #1

    По умолчанию Использование ПР200 в качестве шлюза между сетями Modbus

    Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли на ПР200 решить следующую задачу. Нужно передать значение в формате с плавающей запятой из одной сети Modbus в другую сеть Modbus. Причём ПР200 должно быть в обоих сетях слэйвом. В первой сети происходит запись переменной, а во второй сети - чтение данной переменной. Соответственно реле должно иметь два порта RS485.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли на ПР200 решить следующую задачу. Нужно передать значение в формате с плавающей запятой из одной сети Modbus в другую сеть Modbus. Причём ПР200 должно быть в обоих сетях слэйвом. В первой сети происходит запись переменной, а во второй сети - чтение данной переменной. Соответственно реле должно иметь два порта RS485.
    В принципе можно, два порта настроить слейвом, адресное пространство будет общее для сетевых регистров.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли на ПР200 решить следующую задачу. Нужно передать значение в формате с плавающей запятой из одной сети Modbus в другую сеть Modbus. Причём ПР200 должно быть в обоих сетях слэйвом. В первой сети происходит запись переменной, а во второй сети - чтение данной переменной. Соответственно реле должно иметь два порта RS485.
    Запросто!
    Сетевые переменные в обоих слейвах ПРки находятся в одной и той же физической памяти, т.е. являются зеркалом друг друга.
    Даже программировать ничего не надо.
    Достаточно создаёте список переменных в одном слейве.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы! А может есть у кого-нибудь свободное время и свободное реле, чтобы проверить это практически.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Тут и проверять нечего ,все работать будет как часы . Если не будет подарю вам ПР200
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Ок. Ловлю на слове.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы! А может есть у кого-нибудь свободное время и свободное реле, чтобы проверить это практически.
    У меня работает несколько лет. Для согласования скоростей шин.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    У меня работает несколько лет. Для согласования скоростей шин.
    А у вас ПР200 именно по обоим портам настроено слэйвом?

  9. #9

    По умолчанию

    Даже не сомневайтесь. Добавлю что слейвы можно читать не только порегистрово, но и массивом, если мастер это может. Красиво будет если будете давать импульс на светоиндикаторы ПР200 (зелёный и красный) при каждом сеансе обмена в каждой сети. Тогда сразу виден темп обмена по обоим сетям.

Похожие темы

  1. ПР200 нестандартное использование
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 18:09
  2. Использование Owencloud как шлюза передачи данных.
    от BDV в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 11:32
  3. Использование СИ-30, в качестве тахосчётчика топливного стенда.
    от Серый-72 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 22:36
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:40
  5. ПЛК100 в качестве ModbusTCP/IP шлюза
    от OwenFUN в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 16:00