Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Замена ПР110-220.12дф.8р

  1. #1

    По умолчанию Замена ПР110-220.12дф.8р

    Добрый день!

    Для управление освещение использую ПР110-220.12дф.8р. Сейчас есть необходимость в большем кол-ве релейных выходов. Подскажите, можно ли рассматривать ПР102-230.2416.01.х как замену? С точки зрения программирования различия не будет? (Я не профи) ))))

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от toritch Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Для управление освещение использую ПР110-220.12дф.8р. Сейчас есть необходимость в большем кол-ве релейных выходов. Подскажите, можно ли рассматривать ПР102-230.2416.01.х как замену? С точки зрения программирования различия не будет? (Я не профи) ))))
    Добрый день, в принципе можно, среда одна OwenLogic, для ПР102 будет больше настроек просто.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите, что Вы имели в виду под "будет больше настроек"?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от toritch Посмотреть сообщение
    Подскажите, что Вы имели в виду под "будет больше настроек"?
    ПР110 был выпущен примерно в 2009-2010гг, ПР102 в 2020, прибор более сложный и имеет больше функционала, соответственно и настроек больше, сетевые интерфейсы до 2 могут работать в режиме мастер/слейв, энергонезависимые переменные, поддержка модулей расширения и т.д в ПР110 этого нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от toritch Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Для управление освещение использую ПР110-220.12дф.8р. Сейчас есть необходимость в большем кол-ве релейных выходов. Подскажите, можно ли рассматривать ПР102-230.2416.01.х как замену? С точки зрения программирования различия не будет? (Я не профи) ))))
    Поставьте второе ПР, неужели на освещение нельзя логику распараллелить? И, мне кажется, на замену ПР110 больше ПР100 подходит, но оно в отличии от ПР102, ПР200 не может иметь модули расширения по внутренней шине!
    Короче, если Вам надо расширить имеющуюся систему управления на ПР110 и её нельзя никак распараллелить(в чём я сильно сомневаюсь), можно поставить ПР100 и связать его с уже имеющимся ПР110 по сети RS485, всё! Если с нуля новую систему делаете можно и два ПР100 по сети связать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Поставьте второе ПР, неужели на освещение нельзя логику распараллелить? И, мне кажется, на замену ПР110 больше ПР100 подходит, но оно в отличии от ПР102, ПР200 не может иметь модули расширения по внутренней шине!
    Короче, если Вам надо расширить имеющуюся систему управления на ПР110 и её нельзя никак распараллелить(в чём я сильно сомневаюсь), можно поставить ПР100 и связать его с уже имеющимся ПР110 по сети RS485, всё! Если с нуля новую систему делаете можно и два ПР100 по сети связать!
    Не всё так просто. 1. На пр110 залипли два реле из-за использования не качественных БП в качестве нагрузки. 2. В существующий коммутационный узел ДВА ПР не влезут.

    Буду пробовать 200 серию )))

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от toritch Посмотреть сообщение
    Не всё так просто. 1. На пр110 залипли два реле из-за использования не качественных БП в качестве нагрузки. 2. В существующий коммутационный узел ДВА ПР не влезут.

    Буду пробовать 200 серию )))
    Тогда, мне кажется, предпочтительным ПР200 пятой модификации с 4 дополнительными транзисторными выходами, поставите внешние реле или ТТР и будет вам счастье и если что внешние реле проще поменять(заменить в случае выхода из строя)!
    И если не хотите заново алгоритм перерисовывать можно его оформить в виде макроса, а макрос(с ПР110) можно перенести на любое ПР, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Прошу прощения.. допустил опечатку... буду пробовать ПР102-230.2416 по кол-ву входов и выходов меня полностью устраивает. )))

    Спасибо, за комментарии. Если возникнуть сложности вернусь за помощью к Профи (т.е. у Вам на форум)

Похожие темы

  1. Неправильно определяется в OL (ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч)
    от Кент 25 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 18:43
  2. Продам ПР110-220.12ДФ.8Р
    от snezer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 08:54
  3. Вопрос по ОЛ (ПР110-220.12ДФ.8Р, среда 1.8.1.89)
    от Evgen_64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 21:29
  4. Вопрос по программируемому реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от Виктор_SNK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 19:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •