Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Безопасное состояние выходов

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию Безопасное состояние выходов

    Цитата из РЭ

    Если ВЭ переводится в безопасное состояние, то на передней панели прибора загорается светодиод
    «Авария». Если в режиме «Авария» на прибор приходит запрос от Мастера сети, то индикатор
    «Авария» гаснет, но ВЭ не изменяют состояния до тех пор, пока не будут выведены из него посылкой
    корректного значения от Мастера сети.


    Правильно ли я понимаю, что модуль отреагирует только на второй корректный запрос? Но зачем так сделано-то?

  2. #2

    По умолчанию

    Нет, не правильно.
    Например, мастер прислал запрос на чтение регистра зав.номера, чтобы проверить, что модуль на связи. Прибор из аварии выйдет, индикатор авария погаснет, НО выхода останутся в безопасном состоянии, пока мастер не подаст новую битовую маску/настройки ШИМ. Это сделано для того, чтобы выход из аварии был обработан с помощью логики ПЛК(например каскадный запуск двигателей черезпромежуточные реле и т.д.)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Ага!
    Мне нужно сделать при помощи модуля имитацию коротких нажатий на кнопки. На много кнопок. Планировал подавать единицу битовой маской на выход, таймаут без связи 1 сек, потом модуль сам обнуляет выход(ы). Засомневался, стал писать код с программным обнулением, куча таймеров...
    Теперь, получается, так можно было? (с)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    При том количестве покатившихся жалоб на нестабильную работу ПЛК110 не хочется при каком-то сбое получить зажатую кнопку, особенно ПУСК. А делать аварийку 1 или 10-20 сек, какая разница?
    Вопрос был про выход из этого режима.

Похожие темы

  1. МК110-4ДН.4Р безопасное состояние выходов
    от Ярослав555 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 16:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 21:00
  3. МОДУС 5626. Безопасное состояние
    от Elka в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 10:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 13:28
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 20:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •