Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как работает батарейка в ПР

  1. #1

    Question Как работает батарейка в ПР

    Как я понимаю в ПР200, ПР102 и им подобным железкам на базе STM32, стоит батарейка CR2032 для работы RTC и энергонезависимых переменных в микроконтроллере.
    Хотя обычно для этих целей используют ионистор.

    В случае если напряжение падает ниже критического для работы STM32 на пониженных частотах может что-то измениться случайно, а во вторых просто улетит в дефолт.

    Как можно оценить состояние батарейки без участия человека?

    Планируется ли разработчиками получить возможность оценить состояние батареи чтобы отследить необходимость ее замены.
    Например возможностью создать выход переменной в Прибор -> Настройки -> Прибор -> Батарея

    Тот случай, когда, меньше знаешь - крепче спишь, воистину наступил.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ensem Посмотреть сообщение
    Как я понимаю в ПР200, ПР102 и им подобным железкам на базе STM32, стоит батарейка CR2032 для работы RTC и энергонезависимых переменных в микроконтроллере.
    Хотя обычно для этих целей используют ионистор.
    В данных реле насколько Я подозреваю батарейка работает только для часов . Если Я не прав пусть меня поправят
    коллеги .
    Если часы сбились в момент выключения ( включения) или начнут существенно отставать. Не все используют в своих
    проектах часы .
    Значит батарейка ( аккумулятор ) умерла . Конечно было бы не плохо иметь информацию о состоянии батарейки .
    Допустим в ПР103 уже присутствует такая информация . Но в других ( старых ) реле потребуется менять схему
    ( программное обеспечение) реле .
    Но не во всех такое возможно будет . Это необходимо было бы делать изначально .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 10.01.2021 в 13:36.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ensem Посмотреть сообщение

    Планируется ли разработчиками получить возможность оценить состояние батареи чтобы отследить необходимость ее замены.
    Например возможностью создать выход переменной в Прибор -> Настройки -> Прибор -> Батарея

    Тот случай, когда, меньше знаешь - крепче спишь, воистину наступил.
    В ПР205 это уже есть, в ПР103 думаю тоже будет, в ПР200 признаком, что батарею пора менять, служит сбой часов, в ПР102 аналогично, возможно еще светодиод "авария" задействован, нужно в РЭ уточнить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Батарейка и ПЛК110-60
    от parhom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 10:05
  2. Не работает ПЛК 100
    от platon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 20:34
  3. Как работает ПЧВ?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 11:57
  4. Не работает ПЛК-63
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 21:19
  5. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:29

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •