Всем доброго времени суток.
Недавно я реализовал у заказчика проект на ПЛК210.3. Оборудование работает 24/7. Это промышленное оборудование в типографии Ульяновска.
Сегодня рано утром меня будит заказчик и говорит, что машина не работает. По состоянию светодиодов на ПЛК я сделал вывод, что пользовательское приложение не запущено... Хмм..
В октябре 2020г. у меня уже был трабл с первым ПЛК от ОВЕН, это тоже был ПЛК 201.3. У того сразу после покупки физически не работали FDO выходы. Светодиоды светились, а сигналы не формировались. И никаким образом приложение не стартовало автоматически после отключения питания. Тех поддержка ОВЕН пыталась помочь, но проблема была в железе. Ребята бесплатно заменили ПЛК на новый.
Новый работал 2 месяца хорошо, до непонятного случая сегодня.
Сегодня заказчик пытался отформатировать 5 разных USB - флэшек и залить на них загрузочное приложение, все бесполезно. Ролик с инструкцией, как это сделать, есть на youtube. Ранее я тоже пытался это сделать в качестве теста, загрузить приложение через USB, но тоже ничего не выходило.
Уважаемый Овен, может вам стоит дополнительно вкладывать в коробочку с ПЛК флэшку, с которой вот таких проблем не будет? А то эти танцы с бубном, особенно когда это делает заказчик удаленно, и у него ничего не получается, выглядят не очень красиво...
Возвращаясь к сегодняшней проблеме, когда клиент подключил ноутбук и вошел в web-конфигуратор, то в <ПЛК/Приложение> были одни знаки вопроса и состояние пользовательского приложение -> не запущено.
Пришлось ставить Codesys на удаленный ноут заказчика и перепрограммировать ПЛК из CodeSys... Делали несколько раз выключение/включение оборудования, все работало корректно.
Хотелось бы понять, что это было... и как с этим жить дальше?
PS: 30 декабря 2020г. оборудование отключили от сети и ушли праздновать НГ. Сегодня включили.