Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК210.3 не загрузил пользовательское приложение после недели новогодних праздников

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2020
    Адрес
    Зеленогрвд
    Сообщений
    9

    По умолчанию ПЛК210.3 не загрузил пользовательское приложение после недели новогодних праздников

    Всем доброго времени суток.
    Недавно я реализовал у заказчика проект на ПЛК210.3. Оборудование работает 24/7. Это промышленное оборудование в типографии Ульяновска.
    Сегодня рано утром меня будит заказчик и говорит, что машина не работает. По состоянию светодиодов на ПЛК я сделал вывод, что пользовательское приложение не запущено... Хмм..

    В октябре 2020г. у меня уже был трабл с первым ПЛК от ОВЕН, это тоже был ПЛК 201.3. У того сразу после покупки физически не работали FDO выходы. Светодиоды светились, а сигналы не формировались. И никаким образом приложение не стартовало автоматически после отключения питания. Тех поддержка ОВЕН пыталась помочь, но проблема была в железе. Ребята бесплатно заменили ПЛК на новый.

    Новый работал 2 месяца хорошо, до непонятного случая сегодня.
    Сегодня заказчик пытался отформатировать 5 разных USB - флэшек и залить на них загрузочное приложение, все бесполезно. Ролик с инструкцией, как это сделать, есть на youtube. Ранее я тоже пытался это сделать в качестве теста, загрузить приложение через USB, но тоже ничего не выходило.

    Уважаемый Овен, может вам стоит дополнительно вкладывать в коробочку с ПЛК флэшку, с которой вот таких проблем не будет? А то эти танцы с бубном, особенно когда это делает заказчик удаленно, и у него ничего не получается, выглядят не очень красиво...

    Возвращаясь к сегодняшней проблеме, когда клиент подключил ноутбук и вошел в web-конфигуратор, то в <ПЛК/Приложение> были одни знаки вопроса и состояние пользовательского приложение -> не запущено.
    Пришлось ставить Codesys на удаленный ноут заказчика и перепрограммировать ПЛК из CodeSys... Делали несколько раз выключение/включение оборудования, все работало корректно.

    Хотелось бы понять, что это было... и как с этим жить дальше?
    PS: 30 декабря 2020г. оборудование отключили от сети и ушли праздновать НГ. Сегодня включили.
    Последний раз редактировалось garisoft; 10.01.2021 в 10:58.

Похожие темы

  1. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  2. Реально ли сделать отчет по дням недели?
    от ОВНО в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:31
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 10:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  5. установка дня недели
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •