Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: фоторезистор+пр200

  1. #1

    По умолчанию фоторезистор+пр200

    Помогите со схемой подключения фоторезистора к пр200. Заранее спасибо
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	arduino-fotorezistor.jpg 
Просмотров:	58 
Размер:	8.7 Кб 
ID:	52917

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Так нужны данные на фоторезистор . И что вы хотите делать с ним . В ПР200 есть возможно подключать резистор до 4ком (для измерения) если больше то - темно. Подключается напрямую и ставятся нужные перемычки внутри пр200
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    необходимо определить изменение сопротивления из-за изменения величины количества света.

    Диапазон сопротивления: от 200 кОм (темно) до 10 кОм (светло).

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Иван_А
    Вам нужен другой фоторезистор, до 4кОм. Либо фотодатчик с аналоговым выходом стандарта 0..10В или 4..20мА.

  5. #5

    По умолчанию

    Вход настраиваете на 0-10В, фоторезистор включаете в плечо делителя напряжения с резистором. Подаёте стабильное напряжение, например, 10В. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	unnamed (1).jpg 
Просмотров:	105 
Размер:	5.5 Кб 
ID:	52918Дальше - арифметика.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван_А Посмотреть сообщение
    необходимо определить изменение сопротивления из-за изменения величины количества света.

    Диапазон сопротивления: от 200 кОм (темно) до 10 кОм (светло).
    Для чего делаете этот прибор ,какое назначение ?Ну не для включения же уличного освещения ?
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    сделать счетчик. Насекомое вытаскивают из очень маленькой ямки с помощью насоса. С одной стороны отверстия находится источник света. фоторезистор с другой стороны. НАСЕКОМЫЕ ТЕНЬЮТ, КОГДА ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ДЫРУ. Сопротивление фоторезистора увеличивается. когда значение фоторезистора превышает заданное значение, счетчик увеличивается вместе.

  8. #8

    По умолчанию

    Я из далекого города. У меня нет другого датчика на выбор.

  9. #9

    По умолчанию

    А насекомые с гарантированным интервалом следуют, конечно?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ПР 200 Вам скорее всего не хватит быстродействия.
    Фоторезистор тоже имеет инерцию.
    Присмотритесь к щелевым оптическим датчикам и контроллеру с прерыванием.
    ПР работает только в цикле.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •