Салам всем. Кто нить подключал пульт сименс RDF302 к ПР200 по модбас?
Салам всем. Кто нить подключал пульт сименс RDF302 к ПР200 по модбас?
все зависит от задачи, это самостоятельный контроллер
Да эт обычный пульт. Просто нужны данные как связать по регистрам у него 31000 регистры не видит ПРка его регистры.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Да, и для начала лучше взять терминал на ПК, там за 2 минуты можно понять всю адресацию, а потом уже с ПР стыковать.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Все нашел регистры. они с 1000 начинаются. Вышла другая проблема там внутренний датчик NTC 3К измерение с 0 до 50 градусов. Проверил все измерения с 1К до 10К никакой не подходит. в комнате 25 градусов, приходит целочисленный 1260 споротивление при 25 градусах. Как высчитать и найти кто имел дело с этим?
Что за терминал? прога?
Есть разные, я Modbus Poll использую (Slave/Master).
Тут https://www.youtube.com/watch?v=s4EA4VTyzu8 показана работа в разных режимах. На выходных как раз отладил алгоритм управления освещением ПР102 с 2 модулями на шине RS, и вот в качестве тех модулей на шине RS как раз и был Modbus Slave.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 06.01.2021 в 14:17.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спс большое. Можно что нить по датчику NTC подсказку? Хочу вывести на экран температуру с пульта. и управлять по этой температуре. никак немогу подобрать диапазон.
Ну, в РЭ сказано, что это температура * 50. Вот Вы и прочитали 25,2.
Но для начала проверьте порядок байт.