Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
А так должно быть https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post353636 Запись_2021_04_14_20_11_34_126.gif
Запись_2021_04_14_20_14_25_555.gif
или так https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post353630 .
Проблема была в ОЛ 1.17 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post332966
Вы её устранили , но в ОЛ 1.19 она опять повторяется .
Если есть в макросе энергонезависимая с одинаковым именем с энергонезависимой переменной в схеме ,
то проблема опять повторяется .https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post332966
да и в макросе в примерах почему образовался элемент с номером 2 , хотя это не должно было быть .
Да и требует линию задержки на выходную переменную min
Последний раз редактировалось Алексеев; 15.04.2021 в 08:29.
А это что такое появилось не когда не пользовался ключом2021-04-15_12-44-17.png , не могу записать . Что могло случится помогите .
Последний раз редактировалось Алексеев; 15.04.2021 в 13:01.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему в ПР102 не работает онлайн отладка ?
Снимок112.JPG
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Я не сохранял файл с ключ 2021-04-15_15-15-07.png Просто произошла опять общая ошибка что то вроде "элемент не указывает на что то " , но информации никакой
которую можно было бы Вам переслать . Перезагрузил ОЛ ( последний ) и вот такая хрень . Полдня дорабатывал проект . Но Я уже восстановил проект .
Хорошо были предыдущие копии в облаке .
Добрый день!
Давайте еще раз: созданы 2 переменные с именем min: в макросе и на схеме, верно?
В макросе переменная-энергозависимая, а в схеме-энергонезависимая, верно?
Эта фраза неясна.Затем в макросе уберите линию задержки с min-- ОЛ будет требовать , откуда она появляется это требование .
Обратной связи физически нет в макросе . И тем более на выход макроса .
Что делаете и какое сообщение выдает OL?
Эту проблему зафиксировали, спасибо!Я не сохранял файл с ключ Вложение 54584 Просто произошла опять общая ошибка что то вроде "элемент не указывает на что то " , но информации никакой
которую можно было бы Вам переслать . Перезагрузил ОЛ ( последний ) и вот такая хрень . Полдня дорабатывал проект . Но Я уже восстановил проект .
Хорошо были предыдущие копии в облаке .
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Овен.pngпричина в этом.