Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПЛК110[М02] + МВ110 + TELEOFIS WRX708

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110[М02] + МВ110 + TELEOFIS WRX708

    К связке ПЛК110[М02] + МВ110, которые подключены к интерфейсу RS485-1, подключен GPRS терминал TELEOFIS WRX708 к интерфейсу RS485-2. Терминал сам устанавливает подключение к серверу через GPRS. Как настроить конфигурацию ПЛК, чтобы можно было считать параметры через OPC сервер?

  2. #2

    По умолчанию

    Считайте, что это прямое подключение по RS. Настройка конфигурации подробно описана в РП.

  3. #3

    По умолчанию

    В РП нет описания настройки чтения параметров через RS485. Есть только описание самого интерфейса. Или вы имеете в виду какое-то другое РП?

  4. #4

    По умолчанию

    Вот скрин конфигурации. Параметры не опрашиваются, OPC сервер выдает ошибку. Что не так?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 03.png (120.5 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: png 04.png (72.8 Кб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось raven34716; 28.12.2020 в 12:28.

  5. #5

    По умолчанию

    Для начала, проверьте чтение непосредственно с порта ПЛК.

  6. #6

    По умолчанию

    С какого порта? Как настраивать ПЛК для чтения по Ethernet я знаю, собственно так у нас все ПЛК и опрашиваются (на скрине как раз рабочие объекты), а вот с GPRS что-то не получается...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вам пишут убедиться, что ПК, подключенный напрямую к RS485-2 точно читает ПЛК...

    А далее смотреть настройки шлюза и ОРС, те ли порты прописали и так далее, ту ли скорость настроили в шлюзе и так далее, правильно ли подключили и так далее.
    По скринам нифига не понятно, тем более нет настроек шлюза.

    з.ы. никогда не понимал людей, которые для Modbus используют OPC... уж настолько протокол изъезженый вдоль и поперек, что выбирать Scada, не умеющую работать с Modbus это примерно как в каменный век вернуться....
    Последний раз редактировалось melky; 28.12.2020 в 13:25.

  8. #8

    По умолчанию

    Никогда не понимал людей, мнящих себя "гуру", но совершенно не умеющих дать правильный и логичный ответ на простой вопрос. Форум ОВЕН просто кишит такими. Если вы не можете (не хотите) ответить, то зачем вообще пишете здесь? У ПК нет 485 порта, поэтому напрямую к нему ПЛК подключить нельзя. Про какой шлюз вы говорите? В теме указаны все приборы: ПЛК+МВ+GPRS терминал. Меня интересует только RS485 посредством подключенного к нему терминала GPRS, ибо другой возможности прочитать параметры с объекта нет.

  9. #9

    По умолчанию

    Вам говорят, как решать проблему по шагам.
    Делай раз - подключаем к порту ПЛК через любой RS-485 свисток за тысячу рублей компьютер, и смотрим, опросится или нет. Если опрос пошел, то
    Делай два - переключаем свисток на WRX708, со стороны сервера и свистка запускаем эмулятор терминала и смотрим, поднялся канал или нет.

  10. #10

    По умолчанию

    Что такое свисток?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  2. ПЛК110 + МВ110-ДН
    от Serjay в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 10:04
  3. ПЛК110 + МВ110-8А+СДВ
    от Trapeznikov_A_I в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 14:41
  4. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:15
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •