Доброго времени суток!

На объекте обнаружено неясное поведение дискретных входов.
Конкретнее. При изменении состояния сухого контакта на дискретном входе контроллера нет сигналов.
Нет как в программе, так и на светодиоде.

При переключении питания сухого контакта со встроенного источника ПЛК110 на внешний проблема пока ушла, но быть может появиться, потому как
какое-то время со встроенным источником тоже все работало.

Отсюда вопросы:
1. Светодиоды DI на ПЛК110 должны светиться при подаче напряжения на дискретные входы вне зависимости от состояния ПЛК (завис, обращение к невыделенной области памяти и пр.).
Или может быть программное состояние ПЛК при котором, при наличии напряжения на входе DI, соответствующий светодиод может не гореть?

2. Не было ли известных проблем со встроенным источником питания ПЛК на последних партиях?
Так как подобную проблему обнаружили на втором "свежем" объекте.