Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Rs-485 и Rs-232

  1. #1

    По умолчанию Rs-485 и Rs-232

    Добрый день!

    Для участия в конкурсе молодых специалистов я разработал систему управления и диспетчеризации водогрейной котельной!

    Для управления я выбрал контроллер ОВЕН ПЛК 150-И(А)-М!

    Порт RS-485 необходим для подключения:
    1) МДВВ
    2) МВА
    3) графической панели

    По RS-485 ПЛК работает в качестве мастера сети, протокол Modbus ACSII!

    На верхнем уровне распологается ОРС-сервер модбас, значит для обмена с верхнем уровнем ПЛК должен общаться в режиме Slave, через порт RS232 (подключение точка-точка)!

    Вопрос: сможет ли ПЛК-150 использовать два порта, Rs485(Modbus Master) и RS232(Modbus Slave)? как он будет делить опрос и ответ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вопрос: сможет ли ПЛК-150 использовать два порта, Rs485(Modbus Master) и RS232(Modbus Slave)? как он будет делить опрос и ответ?
    Сможет.
    Работа по двум портам идет независимо. Используются разные переменные. Если вам необходимо передать данные из 485 интерфейса в 232 вы переприсваиваете значение одной переменной, описанной в 485-м, в другую переменную, определенную в Rs232

    Обратите внимание, что ПЛК с выходами А не производятся.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •