При испытаниях ПЛК150 столкнулся с проблемой: связь с устройством по Modbus/RTU работает до скорости 38400, выше - контроллер не воспринимает ответ. (ошибка 81). На осциллограмме выглядит всё по стандарту.
Вопрос в том, какое отклонение частоты приёмо-передатчиков допускается на больших скоростях в случае с ПЛК150? По стандарту Modbus/RTU (раздел 3.2.) отклонение на передачу 1%, на приём - 2%.
Вопрос второй: где найти описание команд 0х70 и 0х71?