    raven34716 ТЮ, о таких вещах как USB-RS485 или Ethernet-RS485 вещах вы наверное и не слихивали. Как бы в разделе любого АСУТП-шника всегда должны быть в наличии от дешевых за 75р с Ali до дорогих, с поддержкой всех сигналов, если речь о RS-232 например. Так и с гальванической развязкой....

    GSM терминал это и есть шлюз. Его настройки вы привели? и кстати, у вас СИМ карта то с реальным IP или серее не бывает за NAT провайдера ? тогда увы, вы хоть в 10-ть бубнов будете бить, даже правильно настроив получите определенным членом по всему лицу... без обид...

    Ваш шлюз должен поддерживать M2M от производителя
    "Основной и служебный каналы GPRS могут быть настроены на работу с сервером TCP-соединений M2M24.ru. Сервер обеспечивает соединение между узлами учёта, не имеющими возможность получить внешний IP-адрес и работающими в режиме TCP-клиент. " (с)

    Если SIM без реального IP настраивали сервер M2M или использовали облачный от производителя + настройка вашего ПК на этот сервис, чтобы OPC сервер мог связываться со шлюзом ????
    Последний раз редактировалось melky; 28.12.2020 в 15:08.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raven34716 Посмотреть сообщение
    Что такое свисток?
    Преобразователь, которым Вы настраиваете Мх110.

  3. #13

    По умолчанию

    melky, я общаюсь на русском языке, а не на жаргоне. Свисток - это музыкальный инструмент. Если вы используете свистки для своей работы, это ваше право. У меня нет ни времени, ни желания заниматься переводом такого жаргона на понятный русский язык. Терминал настроен на белый IP сервера, и успешно к нему подключается. Скорость и остальные параметры на 485 порту в терминале выставлены такие же, как и в коммуникационном подмодуле последовательного порта 485 (в моем случае это 115200, 8n1). OPC сервер "видит" терминал, подключается к нему, но возникает "ошибка выполнения команды 3 in device 2 from TCP_BELZAN2.PLC110-30:HOLDING_REGISTERS". Если в конфигурации использовать коммуникационный интерфейс TCP вместо RS485-2, то OPC сервер данные из регистров считывает без проблем.

  4. #14

    По умолчанию

    Вы установили протокол Modbus-TCP или Modbus over TCP?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    raven34716 по поводу жаргона вам к Aso

    на скриншоте у вас скорость порта в ПЛК 9600 выставлена а не 115200 так что перепроверяйте все еще раз, раз у вас есть доступ к шлюзу WRX708
    И вопрос, шлюз то подключается к серверу (беоый IP на сервере), вы как стучитесь в шлюз ?

  6. #16

    По умолчанию

    ASo, спасибо за наводку. Надо было в OPC сервере настроить Modbus поверх TCP.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 06.png (77.2 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: png 07.png (122.6 Кб, Просмотров: 22)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  2. ПЛК110 + МВ110-ДН
    от Serjay в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 10:04
  3. ПЛК110 + МВ110-8А+СДВ
    от Trapeznikov_A_I в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 14:41
  4. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:15
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •