Добрый день!

Просим помочь знающих людей.

Прибор ТРМ148-И.Щ7 (Модификация №0, выпуск 2020 г.)
Для того чтобы можно было работать с ним по RS485 ModbusRTU скачали прошивку "v5_08" на https://owen.ru/product/trm148/documentation, прошили. Всё прошивается, всё в порядке.

С помощью конфигуратора ТРМ148, скачанного с той же страницы что и прошивка, мы настроили нужную конфигурацию. Детально эти действия описывать пока не будем, поскольку много тонкостей и есть определенные требования по последовательности действий при конфигурировании. После настройки конфигурации в ручном режиме всё работает как надо, а так же нужные modbus регистры пишутся/читаются. Всё отлично.

Наша цель: чтобы люди, находящиеся далеко на объекте смогли с помощью незамысловатых действий, по нашей инструкции прошить точно такой же прибор на объекте (прошивка v5_08 + прошивка готовой рабочей конфигурацией).

Проблема:
Мы, у себя, после удачной прошивки и ручного конфигурирования, обнуляем прибор, чтобы проверить, как будет писаться прошивка и конфигурация вновь. Для этого мы заново прошиваем v5_08, и накатываем ту же самую рабочую конфигурацию. Но в некоторых ветвях (местах) конфигуратора появляются ошибки. Если снова повторять те же самые действия ошибки появляются в других ветвях (местах). Вручную мы их можем исправить. После исправления все вновь корректно работает. Но на объекте нет специалистов, которые бы справились с задачей исправления появившихся ошибок.

Параметры связи
Скорость: 9600
Длина слова данных: 8
Четность: Отсутствует
Кол-во стоп-бит: 1
Длина адреса: 8
Адрес: 24
COM-порт: COM1

Следует ли нам искать ошибки в наших действиях, или же это известная проблема и нам придется ехать на объект?
Спасибо.