    По умолчанию Ошибки при накатывании рабочей конфигурации на новый ТРМ148

    Добрый день!

    Просим помочь знающих людей.

    Прибор ТРМ148-И.Щ7 (Модификация №0, выпуск 2020 г.)
    Для того чтобы можно было работать с ним по RS485 ModbusRTU скачали прошивку "v5_08" на https://owen.ru/product/trm148/documentation, прошили. Всё прошивается, всё в порядке.

    С помощью конфигуратора ТРМ148, скачанного с той же страницы что и прошивка, мы настроили нужную конфигурацию. Детально эти действия описывать пока не будем, поскольку много тонкостей и есть определенные требования по последовательности действий при конфигурировании. После настройки конфигурации в ручном режиме всё работает как надо, а так же нужные modbus регистры пишутся/читаются. Всё отлично.

    Наша цель: чтобы люди, находящиеся далеко на объекте смогли с помощью незамысловатых действий, по нашей инструкции прошить точно такой же прибор на объекте (прошивка v5_08 + прошивка готовой рабочей конфигурацией).

    Проблема:
    Мы, у себя, после удачной прошивки и ручного конфигурирования, обнуляем прибор, чтобы проверить, как будет писаться прошивка и конфигурация вновь. Для этого мы заново прошиваем v5_08, и накатываем ту же самую рабочую конфигурацию. Но в некоторых ветвях (местах) конфигуратора появляются ошибки. Если снова повторять те же самые действия ошибки появляются в других ветвях (местах). Вручную мы их можем исправить. После исправления все вновь корректно работает. Но на объекте нет специалистов, которые бы справились с задачей исправления появившихся ошибок.

    Параметры связи
    Скорость: 9600
    Длина слова данных: 8
    Четность: Отсутствует
    Кол-во стоп-бит: 1
    Длина адреса: 8
    Адрес: 24
    COM-порт: COM1

    Следует ли нам искать ошибки в наших действиях, или же это известная проблема и нам придется ехать на объект?
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Решение проблемы оказалось достаточно простым.
    Нужно было просто перед заливкой конфигурации произвести инициализацию прибора.
    Это предпоследняя "иконка с кисточной" в конфигураторе.

    Из-за неопытности не знали этого.
    Теперь всё работает как швейцарские часы.
    Спасибо техподдержке

Похожие темы

  1. Создание конфигурации в ТРМ148
    от Храмов13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 12:13
  2. Поддержание рабочей точки электрооптического модулятора
    от SaShok2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2019, 12:32
  3. ТРМ148 и Конфигуратор ТРМ148
    от fizhimik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:25
  4. Подбор конфигурации
    от kolyaz в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 22:08
  5. Ошибка конфигурации ПЛК 150
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •