Здравствуйте.

1. РЭ КТР-121.01.10 08.2020 версия 1.30. Опечатка на с.16:
"Какие аварии контролируются в каждом из режимом см. таблицу 10.4."
Должно быть "режимов" и "таблица 10.1"

2. РЭ КТР-121.01.10 08.2020 версия 1.30. Опечатка на с.47: На нижнем рисунке должен быть КТР котловой конфигурации.

3. Вчера после отключения напряжения в котельной, каскадный КТР перешёл в состояние Авария, в меню все элементы были в норме или отключены, на кнопку "Сброс" со входа DI8 реакции не было. Сбросить смог только через меню. Почему?

4. Для котлового КТР в автономном режиме не уловил разницы между параметрами "Тпр высокая (сигнализация)" и "Тпр высокая (авария)". По достижению любой из них происходит аварийный останов - останов и сигнал "Авария" от котлового КТР. При работе ни разу не достигал Тпр авар=102 градусов, но при Тпр сигн=95 происходил останов горелки и включался выход "Авария". На с.35 РЭ КТР-121.01.10 приведены графики, но из них нет понимания о состоянии выходов управления горелкой и том, на какой выход подаётся "Сигнализация перегрева".
На с.24 в примечании есть указание на реакцию каскадного КТР
В случае перегрева теплоносителя в общем коллекторе до значения предупредительной сигнализации Тпр сиг. контроллер снижает выходную мощность каждого котла до первой ступени.
Но опять же - в общем коллекторе температура чуть ниже, чем в котле и значения 95 и 102 не были достигнуты, а котёл останавливался с аварией.