    Ещё добавлю, по документации.
    1. РЭ котлового КТР-121.01.10. стр.24. Глава 9.6 Ступенчатая горелка. В тексте пояснения работы автоматики поддержания температуры воды на выходе котла для обозначения уставок температур используются Тпр min, Тпр max, а в поясняющих рисунках 9.2, 9.3 - другие обозначения.
    2. РЭ каскадного КТР-121.02.41. стр.25. Глава 9.6 Ступенчатая горелка. Та же проблема в обозначениях температур на рисунках.
    Возможно, что подобное - и в других аналогичных РЭ.
    3. РЭ котлового КТР-121.01.10. стр.24. Глава 9.6 Ступенчатая горелка. Постоянно упоминается температура воды в сети. Нужно пояснить, что в автономном режиме поддерживается температура воды на выходе котла, а в дистанционном - температура воды в коллекторе после котлов. Может быть сначала описать сокращение Тпр, пояснив, что это в автономном одно, а в дистанционном - другое, и при пояснении принципов регулирования использовать "температура Тпр". Хотя, какая температура сети при описании котлового контроллера - он же безвольный наблюдатель в дистанционном режиме?
    Последний раз редактировалось FPavel; 05.02.2021 в 09:13.

Похожие темы

  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 12:01
  2. Вопросы по работе с отчетами
    от Nazar в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 16:04
  3. Еще вопросы по работе с ПМ-01
    от vasylye в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 09:14
  4. Вопросы по работе modbus master
    от kfvniiz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 22:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •