Тема: Замечания и вопросы по работе КТР-121

  1. #11

    По умолчанию

    Ещё добавлю, по документации.
    1. РЭ котлового КТР-121.01.10. стр.24. Глава 9.6 Ступенчатая горелка. В тексте пояснения работы автоматики поддержания температуры воды на выходе котла для обозначения уставок температур используются Тпр min, Тпр max, а в поясняющих рисунках 9.2, 9.3 - другие обозначения.
    2. РЭ каскадного КТР-121.02.41. стр.25. Глава 9.6 Ступенчатая горелка. Та же проблема в обозначениях температур на рисунках.
    Возможно, что подобное - и в других аналогичных РЭ.
    3. РЭ котлового КТР-121.01.10. стр.24. Глава 9.6 Ступенчатая горелка. Постоянно упоминается температура воды в сети. Нужно пояснить, что в автономном режиме поддерживается температура воды на выходе котла, а в дистанционном - температура воды в коллекторе после котлов. Может быть сначала описать сокращение Тпр, пояснив, что это в автономном одно, а в дистанционном - другое, и при пояснении принципов регулирования использовать "температура Тпр". Хотя, какая температура сети при описании котлового контроллера - он же безвольный наблюдатель в дистанционном режиме?
    Последний раз редактировалось FPavel; 05.02.2021 в 09:13.

  2. #12

    По умолчанию

    День добрый, прибор 03.20, подскажите по изменению температуры отопления в ручном режиме, чтобы диспетчер мог через SCADA ее задать (вне зависимости от графика температуры по точкам). Возможно ли это, и какой параметр нужно изменять?

  3. #13

    По умолчанию

    Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста как к Ктр-121. 01.10 подключить DKG972, а в частности выход DI1 и DI2 подтверждение розжига горелки? Буду очень признателен за любую помощь

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день.
    КТР-121.01.10 никак не реагирует на датчик давления PS (DI4). Аналогового датчика давления нет. Что и где нужно настроить?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Монтёр Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    КТР-121.01.10 никак не реагирует на датчик давления PS (DI4). Аналогового датчика давления нет. Что и где нужно настроить?
    Добрый день, посмотрите в параметре "защита" Время ожидания сигнала от датчика давления в котле, сек. Если у вас стоит там "0" - то контроль отключен.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  6. #16

    По умолчанию

    можно ли в ктр залить прошивку и переделать его в ПР-200?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    можно ли в ктр залить прошивку и переделать его в ПР-200?
    Можно, вот только обратно КТР-ом после этого он НИКОГДА уже не станет (разве что через СЦ за дополнительную плату)

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Можно,
    а как это сделать?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    а как это сделать?
    Просто загрузите свою программу из OL. Вы надеюсь поняли, что при этом НАВСЕГДА потеряете функционал КТР и назад его не вернёте никак?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    НАВСЕГДА потеряете функционал КТР
    да, конечно.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 12:01
  2. Вопросы по работе с отчетами
    от Nazar в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 16:04
  3. Еще вопросы по работе с ПМ-01
    от vasylye в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:14
  4. Вопросы по работе modbus master
    от kfvniiz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 21:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •