Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: ПР200 и аналоговый выход от датчика вакуума

  1. #11
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Вот это да! Допишу программу и сразу буду пробовать. Заранее Спасибо!

  2. #12
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Точно!
    Тогда просто нужно возведение в степень, ведь основное логарифмическое тождество



    отсюда
    Px = 10 (Vout - 6.143)/1.286

    Вложение 52698

    V= 1
    Вложение 52699

    V= 5
    Вложение 52700

    V= 10
    Вложение 52701

    Сравните с графиком

    Урааа!!!
    Спасибо Вам огромнейшее! Даже не представляете, насколько я счастлив! ))
    Проверил все на железе. Точности хватает. Только в Ваш макрос ввел еще множитель на 100, чтобы в паскалях было.
    атмосф прибор.jpg
    атмосф сп.jpg

    1 и3 пр.jpg
    1 и 3 сп.jpg

    1 39 пр.jpg
    1 39 сп.jpg

    36 пр.jpg
    36 сп.jpg

    1070 пр.jpg
    1070 сп.jpg

    1800 пр.jpg
    1800 сп.jpg

    Еще раз Спасибо от всей души!

  3. #13

    По умолчанию

    Мне одному показалось, что все показания отличаются примерно на одинаковую величину, может сдвиг сделать?

  4. #14
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Да. В общем на 1 десятую. Можно и сдвинуть. Вы правы.

  5. #15

    По умолчанию

    Мне показалось на 0.04-0.06 и за среднее принять 0.05

  6. #16
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Вполне возможно. Нам и этой точности выше крыши. главное - работает! Будем "причесывать" уставновку - там уже допилим если что.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  2. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  3. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  4. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •