    По умолчанию ПР200 и аналоговый выход от датчика вакуума

    Есть датчик среднего вакуума Leybold TTR911n c аналоговым выходом 0-10В. ПР200 связан с СП307. Хотелось бы на панели видеть разрежение.
    Никак не могу понять как мне преобразовать вольтаж в значение давления. Смущает наличие в формуле логарифма.
    Может кто подскажет как мне всё это дело приручить?
    Спасибо!
    TTR911.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Судя по графику, если Вам не нужна большая большая точность и не смущает нижняя часть графика, то есть Вы там не работаете.
    То можно за ноль взять 0В, а за 1 бар взять 10Вольт.
    Ну а если нужна большая точность, то тут с математикой помудрить надо.
    И опять же если отсечь напряжение до 1 В, то там линейная зависимость, с математикой на ПР 200 проблем нет.
    Так что наперво определитесь с диапазоном.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    там линейная зависимость, с математикой на ПР 200 проблем нет.
    если смотреть на линию то да, казалось бы прямая линия, но если приглядеться к системе координат то всё не так однозначно
    вот как отображается график в паспорте owen.png
    а так в обычном виде owen1.png
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    макрос логарифма вроде гулял где-то, выставить во входе 0-10В и диапазон 0-10В, ну а далее формулу и получить значение.

  5. #5
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Добрый!
    Это я сразу и сделал, расчитывая на линейность. Думал, что просто.. ))
    Неа. Нелинейно.

  6. #6
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Вот на этом я и споткнулся. В какой-либо точке - подогнать могу. Чуть туда-сюда - и всё поплыло.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Вот на этом я и споткнулся. В какой-либо точке - подогнать могу. Чуть туда-сюда - и всё поплыло.
    Макрос логарифма можно взять в NTC макросе, там должен быть, если есть формула то по ней должно все получиться, если нет то думаю Matlab и линеаризация по точкам или макрос PLA если в 10 точек можно уложится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Макрос логарифма предлагал AI!
    Скрытый текст:

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post212118
    Последний раз редактировалось petera; 24.12.2020 в 01:36.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    вот еще можно, если погрешность устроит

    ЗЫ те кто предлагает логарифм, хотелось бы уточнить что формула выдает напряжение из значения давления, а у ТС стоит обратная задача вольты превратить в давление
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось capzap; 23.12.2020 в 20:29.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ЗЫ те кто предлагает логарифм, хотелось бы уточнить что формула выдает напряжение из значения давления, а у ТС стоит обратная задача вольты превратить в давление
    Точно!
    Тогда просто нужно возведение в степень, ведь основное логарифмическое тождество



    отсюда
    Px = 10 (Vout - 6.143)/1.286

    Захват-34.png

    V= 1
    Захват-31.png

    V= 5
    Захват-32.png

    V= 10
    Захват-33.png

    Сравните с графиком
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2020 в 21:26.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  2. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  3. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  4. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •