Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Реализация счетчика наработки компрессора

  1. #1

    По умолчанию Реализация счетчика наработки компрессора

    Добрый день!
    Есть 4 компрессора на которых необходимо считать время наработки для своевременного обслуживания.
    Задача такая: при подаче сигнала включения начинает подсчет времени работы. как только останавливается - подсчет заканчивается и значение суммируется с заранее полученным.
    Как это проще всего реализовать?
    upd: Алгоритм вижу следующий: при включении компрессора считывать и запоминать системное время и при выключении записывать в другую переменную. Потом вычитать и разницу уже суммировать с общим временем. Вопрос в реализации...
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось kirilenko@zhemchuzhina-kryma.com; 22.12.2020 в 09:56.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    было куча примеров. А со временем осторожнее, нужно учитывать переход через 0

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Мы вопрос решили аппаратно: используем тахометр тх01 и тут уже только Ваша фантазия или завязать счет наработки на наличие оборотов или подавать сигнал на счет при включении оборудования.

  4. #4

    По умолчанию

    Коллеги, спасибо за ответы.
    Первое - аппаратно не интересно. Потому что в одной линейке их 4. Есть еще вторая линейка, куча дополнительного оборудования. Хочется чтобы это все управлялось с одного пульта. Также в зависимости от времени наработки будет очередность включения компрессоров. Чтобы выравнивать наработку и механический износ.

    Второе - по поводу перехода ноля - не так важно. Надо понимать точность до минуты. Секунды не интересны.

    Третье - основываясь на мануале по работе со временем получилась такая схема. Но почему-то в переменные не записываются значения например года. Прошу подсказать, что делаю не так.
    Untitled.jpg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kirilenko@zhemchuzhina-kryma.com Посмотреть сообщение
    Коллеги, спасибо за ответы.
    Первое - аппаратно не интересно. Потому что в одной линейке их 4. Есть еще вторая линейка, куча дополнительного оборудования. Хочется чтобы это все управлялось с одного пульта. Также в зависимости от времени наработки будет очередность включения компрессоров. Чтобы выравнивать наработку и механический износ.
    Untitled.jpg
    Насчет доп оборудования согласен, просто у нас требовалось установить тахометры, вот и взяли с rs-485 и возможностью счета наработки - тут наработка идет как побочный результат, зато считается в любом случае и не зависит от работы другого оборудования

  6. #6

    По умолчанию

    Всем спасибо! Разобрался, тему можно закрывать!)

Похожие темы

  1. Реализация времени наработки оборудования на ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 20:08
  2. Реализация наработки оборудования на ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 02:04
  3. Учет времени наработки.
    от Alex2011 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 04:15
  4. есть наработки
    от Рюрик в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 14:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •