    По умолчанию ТРМ251 автозапуск после включения питания

    В настройках ТРМ251 включил пункт behv=СтартПрог1Шаг1
    Это поведение после восстановления питания.
    И собственно программа, после включения питания, ранее не запущенная, автоматически не стартует - почему?
    Если программа была ранее запущена до выключения питания, то после включения стартует. Но если проходит несколько часов после отключения, то программа опять не стартует при включении - почему?
    Прошивка 2.10
    Мне необходимо, чтоб при подаче питания на трм он запускал 1 программу, шаг1
    Последний раз редактировалось MrM; 21.12.2020 в 06:31.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MrM Посмотреть сообщение
    В настройках ТРМ251 включил пункт behv=СтартПрог1Шаг1
    Это поведение после восстановления питания.
    И собственно программа, после включения питания, ранее не запущенная, автоматически не стартует - почему?
    Если программа была ранее запущена до выключения питания, то после включения стартует. Но если проходит несколько часов после отключения, то программа опять не стартует при включении - почему?
    Прошивка 2.10
    Мне необходимо, чтоб при подаче питания на трм он запускал 1 программу, шаг1
    Добрый день .
    Вырезка из РЭ : " Параметр bEHv определяет режим, в который перейдет прибор из режимов РАБОТА и
    АВТОНАСТРОЙКА после восстановления напряжения питания (в случае отсутствия
    напряжения питания не более 15 мин)."
    Если с момента выключения питания до его подачи прошло более 15 минут, то при подачи питания прибор будет в стопе всегда. Запуск будет производиться, в таком случае, только с лицевой панели.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Федор Назаров Посмотреть сообщение
    Добрый день .
    Вырезка из РЭ : " Параметр bEHv определяет режим, в который перейдет прибор из режимов РАБОТА и
    АВТОНАСТРОЙКА после восстановления напряжения питания (в случае отсутствия
    напряжения питания не более 15 мин)."
    Если с момента выключения питания до его подачи прошло более 15 минут, то при подачи питания прибор будет в стопе всегда. Запуск будет производиться, в таком случае, только с лицевой панели.
    Спасибо за ответ. Жалко конечно, что автостарта нет если более 15 мин.

Похожие темы

  1. Как сделать задержку после включения питания ПР200?
    от K123 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.10.2020, 18:42
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 10:46
  3. состояние триггеров пр110 после включения питания
    от Антон_К в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:16
  4. ТРМ151 - Авария после включения питания
    от Al1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •