Тема: Моторный дроссель

  1. #1

    По умолчанию Моторный дроссель

    Приобрели ПЧВ3-7К5-В и согласно рекомендации РМТ-015-А. Нагрузка около 2кВт (8 вентиляторов) параллельно. Дроссель очень сильно греется. Замена на скалярный режим управления не помогла. Что посоветуете.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Можно попробовать поиграть с несущей частотой ШИМ.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Пинчук Посмотреть сообщение
    Приобрели ПЧВ3-7К5-В и согласно рекомендации РМТ-015-А. Нагрузка около 2кВт (8 вентиляторов) параллельно. Дроссель очень сильно греется. Замена на скалярный режим управления не помогла. Что посоветуете.
    При параллельном включении моторов, суммарная паразитная емкость от всех линий и обмоток увеличилась в 8 раз, а вы её не знаете.
    Надо использовать комплекты колец для фильтрации высокочастотных синфазных помех (HF-CM) и на каждой линии.

  4. #4

    По умолчанию

    Если уж зашла речь про костыли, то можно поставить вентилятор для обдува дросселя. А вообще то понятие "очень сильно" субъективно. Попытайтесь измерить температуру. А с другой стороны - качественные трансформаторы даже при сильном нагреве работают годами.

  5. #5

    По умолчанию

    За час работы поплыл лак, за два - сгорел(КЗ). Больше тренироваться не стали.
    Последний раз редактировалось Михаил Пинчук; 18.12.2020 в 03:33.

Похожие темы

  1. Когда необходимо применять дроссель после преобразователя?
    от bigmaxxx в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 06:44
  2. Моторный дроссель
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 15:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •