Приобрели ПЧВ3-7К5-В и согласно рекомендации РМТ-015-А. Нагрузка около 2кВт (8 вентиляторов) параллельно. Дроссель очень сильно греется. Замена на скалярный режим управления не помогла. Что посоветуете.
Приобрели ПЧВ3-7К5-В и согласно рекомендации РМТ-015-А. Нагрузка около 2кВт (8 вентиляторов) параллельно. Дроссель очень сильно греется. Замена на скалярный режим управления не помогла. Что посоветуете.
Можно попробовать поиграть с несущей частотой ШИМ.
Если уж зашла речь про костыли, то можно поставить вентилятор для обдува дросселя. А вообще то понятие "очень сильно" субъективно. Попытайтесь измерить температуру. А с другой стороны - качественные трансформаторы даже при сильном нагреве работают годами.
За час работы поплыл лак, за два - сгорел(КЗ). Больше тренироваться не стали.