Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61

Тема: Блоки питания БП60К и новинки БП100К, БП120К замечания, предложения, вопросы.

  1. #31

    По умолчанию

    Звонит Заказчик. Мы отремонтировали кондиционер!!

    До этого сделал им оповещение через Овенклауд о превышении температуры на БП120К выше 60С


    Это о пользе интерфейса)
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #32

    По умолчанию

    отписываюсь: обновил прошивку БП120К на последнюю версию с сайта. три дня он проработал без проблем. а сегодня все как раньше: внезапно выключился (аварию не показал, просто пропало напряжение на выходе). я выключил, подождал 10 секунд, включил - все равно не работает. выключил, подождал 30 секунд, включил - и все ожило, как будто ничего и не было.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alachi Посмотреть сообщение
    Была сложноуловимая программная бага, которая выстреливала не на всех модулях. Её полечили в актуальной версии прошивки (https://owen.ru/product/bp100k/documentation). Перепрошивка помогает.
    Вообще, конечно, очень обидно, что такая штука пролезла на боевые блоки. Столько, сколько БП120К, мы ни один блок не испытывали
    у меня другой вывод - перепрошивка не помогает (см. сообщение выше)

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    у меня другой вывод - перепрошивка не помогает (см. сообщение выше)
    А вы в техподдержку обращались? Или только тут, на форуме жалуетесь?

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А вы в техподдержку обращались? Или только тут, на форуме жалуетесь?
    обращался, завтра блок питания поедет на ремонт

  6. #36

    По умолчанию

    Коллеги, если у вас сохранились заводские номера - пришлите мне в личку. Хочу лично посмотреть на эти БП120К. Настораживает эта история, мягко говоря
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alachi Посмотреть сообщение
    Коллеги, если у вас сохранились заводские номера - пришлите мне в личку. Хочу лично посмотреть на эти БП120К. Настораживает эта история, мягко говоря
    Добрый день вчера вернулся БП с ремонта зав номер 95045210232056031 отработал 30 минут отключился. Рестарт питания включился. Решил поменять прошивку доходит только до середины прошивки и отключается. Опять будем отправлять в ремонт.

  8. #38

    По умолчанию

    А прошиву новую где брали на официальном сайте ? - мой на 24 вольта проработал 2-е суток и затем отключился, забрал в мастерскую и поставил под 2-х амперной нагрузкой работает нормально, а при нагрузке 1,4 ампера отключается - странное поведение.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alachi Посмотреть сообщение
    Коллеги, если у вас сохранились заводские номера - пришлите мне в личку. Хочу лично посмотреть на эти БП120К. Настораживает эта история, мягко говоря
    Вообщем та же проблема - раз в 2-3 дня отключается
    95045210432158980
    - очень ответственный блок для далекого объекта, очень удобно - едешь, перезагружаешь и никаких лишних движений, чистый восторг мягко говоря
    Последний раз редактировалось just-pry; 02.05.2022 в 22:29.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Блоки питания 120К с Ethernet. На объекте в другом городе. При подсоединении к сети Ethernet отключается через некоторое время. Полностью все гаснет. Перезапуск питанием возможен только через минуты две. Второй отключается сам вообще когда захочет

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Блоки питания выдают гребёнку
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 14:19
  2. Замечания по ТТР
    от Вячеслав Михайлович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 09:29
  3. Гальванически развязанные блоки питания
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 16:53
  4. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:41
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 18:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения