Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: Блоки питания БП60К и новинки БП100К, БП120К замечания, предложения, вопросы.

  1. #31

    По умолчанию

    Звонит Заказчик. Мы отремонтировали кондиционер!!

    До этого сделал им оповещение через Овенклауд о превышении температуры на БП120К выше 60С


    Это о пользе интерфейса)
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #32

    По умолчанию

    отписываюсь: обновил прошивку БП120К на последнюю версию с сайта. три дня он проработал без проблем. а сегодня все как раньше: внезапно выключился (аварию не показал, просто пропало напряжение на выходе). я выключил, подождал 10 секунд, включил - все равно не работает. выключил, подождал 30 секунд, включил - и все ожило, как будто ничего и не было.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alachi Посмотреть сообщение
    Была сложноуловимая программная бага, которая выстреливала не на всех модулях. Её полечили в актуальной версии прошивки (https://owen.ru/product/bp100k/documentation). Перепрошивка помогает.
    Вообще, конечно, очень обидно, что такая штука пролезла на боевые блоки. Столько, сколько БП120К, мы ни один блок не испытывали
    у меня другой вывод - перепрошивка не помогает (см. сообщение выше)

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    у меня другой вывод - перепрошивка не помогает (см. сообщение выше)
    А вы в техподдержку обращались? Или только тут, на форуме жалуетесь?

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А вы в техподдержку обращались? Или только тут, на форуме жалуетесь?
    обращался, завтра блок питания поедет на ремонт

  6. #36

    По умолчанию

    Коллеги, если у вас сохранились заводские номера - пришлите мне в личку. Хочу лично посмотреть на эти БП120К. Настораживает эта история, мягко говоря
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alachi Посмотреть сообщение
    Коллеги, если у вас сохранились заводские номера - пришлите мне в личку. Хочу лично посмотреть на эти БП120К. Настораживает эта история, мягко говоря
    Добрый день вчера вернулся БП с ремонта зав номер 95045210232056031 отработал 30 минут отключился. Рестарт питания включился. Решил поменять прошивку доходит только до середины прошивки и отключается. Опять будем отправлять в ремонт.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Блоки питания выдают гребёнку
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 14:19
  2. Замечания по ТТР
    от Вячеслав Михайлович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 09:29
  3. Гальванически развязанные блоки питания
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 16:53
  4. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:41
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 18:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •