Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Блоки питания БП60К и новинки БП100К, БП120К замечания, предложения, вопросы.

  1. #11

    По умолчанию

    Купили БП120К поставили на питание СПК107 и СМИ-2(3 шт). БП просто моргнул светодиодом возле красного треугольничка и не включился. Проверили схему все ок. Так как купили 2 решили поставить второй. Так же как и первый просто не включился. Без нагрузки включается. Решили поставить БП60К все заработало и работает уже больше суток. В чем может быть проблема двух БП120К?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    На 100й серии ПЛК тоже есть Ethernet порт.
    Наконец-то появился БП с клеммой заземления- сие прогресс большой, теперь остается из этого БП120К убрать порт Ethernet со всем лишним и глючным, убрать из описаний режим "псевдопараллельности" и получится, наверное, вполне приличный блок питания.

    Вообще параллельное соединение блоков питания принято использовать не для суммирования мощности, а для обеспечения резервирования в нормальных (приличных, конкретных, правильных) системах АСУ-ТП, попытки суммирования мощности это "закладка" будущих неисправностей (один БП лег-легла вся система). Попытки реализации бредовых идей- изобретательство велика с квадратными деревянными колесами, т.к выглядит прикольно, но чета не работает.

    В описании параметров БП100К "Падающая выходная характеристика" что это за хрень, текст в комментарии к сему параметру напоминает бред сумасшедшего, вы используете труд конструкторов-выпускников филиала Кащенко?
    Вот эта падающая характеристика, по идее, и должна исключать светомузыку. Поставьте побольше.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ок. И что делает БП? Ток растет, он напряжение снижает, вследствие чего ток еще подрастает,БП опять снижает напряжение и... тыдыыыыымс ой! я в перегрузе ай-ай отключаюсь бай-бай. Спрашивать почему при снижении напряжения питания нагрузок типа ПЛК растет ток будете???
    Господин Ом с Вами в корне не согласен!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Не понятно можно ли отключить/включить выход( например чтобы перезагрузить нагрузку)?
    P.S. Понятно, что можно, задать временно ограничение тока на минимум( 10мА вроде) и БП "передернет" нагрузку, но хотелось бы более штатный способ
    Ну так там параметр есть с 3-мя значениями: Выкл, вкл и Авто. Вот им и управляйте!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Господин Ом с Вами в корне не согласен!
    Этот Ом, который не согласен, тоже из Кащенко? Вы там с Фарадеем еще посоветуйтесь и с Кирхгофом.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OLEGBUNKO Посмотреть сообщение
    Купили БП120К поставили на питание СПК107 и СМИ-2(3 шт). БП просто моргнул светодиодом возле красного треугольничка и не включился. Проверили схему все ок. Так как купили 2 решили поставить второй. Так же как и первый просто не включился. Без нагрузки включается. Решили поставить БП60К все заработало и работает уже больше суток. В чем может быть проблема двух БП120К?
    Нутк это-ж умная кофеварка, можно пааадключиться и выяснить причину...может кто забыл ее к домашнему тарифу подключить, или там траблы с умным чайником

  7. #17

    По умолчанию

    А, вы просто поболтать сюда пришли? ну это в курилку
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    А чем все закончилось ?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Блоки питания выдают гребёнку
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 14:19
  2. Замечания по ТТР
    от Вячеслав Михайлович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 09:29
  3. Гальванически развязанные блоки питания
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 16:53
  4. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:41
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 18:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •