Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 22 из 22

Тема: Установка бита/переменной при квитировании/сбросе аларма

  1. #21

    По умолчанию

    Евгений, пока вы на связи, может подскажите сразу.) Есть сигналы в одном классе, но с разной конфигурацией: с подтверждением и без подтверждения сигнала. Конфигурация выбирается оператором. Соответственно, в журнале нужно отображать только активные сигналы и те, которые нужно квитировать. В Latch переменной присваиваю значение конфигурации сигнала(с подтверждением/без подтверждения). По деактивации сигнала, проверять, нужно ли сигнал подтверждать, и если нет, то квитировать его. С вашей помощью теперь могу проверять по Latch переменной конфигурации сигнала., можно ли из кода программы квитировать сигнал.?

    UPD: Реализовал
    Последний раз редактировалось d_leushev; 22.09.2023 в 17:30.