Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК63М slave

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63М slave

    Добрый день

    Просмотрел весь форум. Не могу справиться с проблемой.
    Первый раз столкнулся с ПЛК63. Не могу элементарно получить данные по modbus через связанный КС2 ПЛК63 slave и СП307Б master.
    Сделал простейшие проекты.
    ПЛК63М
    1. Добавил оперативную ячейку IntP по адресу 332.
    2. В программе делаю Int1:=55;

    СП307Б
    1.В настройках указал PLC порт с настройками по умолчанию
    2.Добавил цифровой индикатор с чтением WORD с устройства 16 по адресу 332

    Эксперименты:
    1. Чтение через 485 порт - нормально. Посылка 10 04 01 4C 00 01 F2 A0. Приём 10 04 02 00 37 04 E5
    2. По PLC порту дисплея тоже идут запросы 10 03 01 4C 00 01 47 60.
    3. Программатор по RS232 ПЛС63М связывается без проблем.

    Не могу понять, почему ПЛК63М не отвечает дисплею?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png plc63m.png (28.3 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: png sp307.png (19.2 Кб, Просмотров: 16)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось DarkWingDuck; 15.12.2020 в 15:20. Причина: исправление опечатки

  2. #2

    По умолчанию

    Вам надо подключить КС2 при выключенном ПЛК, только затем включить питание.
    И скорость порта в панели должна быть 115200.

  3. #3

    По умолчанию

    В руководстве указана рекомендаци о переключениях кабеля только при выключенном оборудовании. Подача питания при подключенном КС2 ничего не меняет. Запро

  4. #4

    По умолчанию

    Скорость всегда 115200. Проверено сниффером запросы от дисплея. А как указать скорость порта RS232 у ПЛК63М?
    Последний раз редактировалось DarkWingDuck; 15.12.2020 в 15:13.

  5. #5

    По умолчанию

    А почему панель запрашивает по адресу 0х104C а не 0х014C ?
    Запросите или по 332 или по 4176, если предполагается множественный запрос.
    Последний раз редактировалось ASo; 15.12.2020 в 15:15.

  6. #6

    По умолчанию

    Вроде в конфигутаторе для дисплея можно вводить только десятичные числа для адреса? Десятичное 332 = HEX 014С.
    Мне бы хоть что-то считать из ПЛК63М.

    Но ведь через 485 канал по этому адресу 332 считывается правильное значение (37 hex = 55 dec)
    Последний раз редактировалось DarkWingDuck; 15.12.2020 в 15:46.

  7. #7

    По умолчанию

    Видимо была опечатка, Вы исправили сообщение на форуме.
    А что говорит сниффер или иное устройство? Чем отвечает ПЛК по RS-232? Ничем?

    На самом деле, Вам нужен именно кабель КС-2, т.е. без перемычки в разъеме. ПЛК проверяет ее отсутствие при запуске и переводит порт RS-232 в протокол MODBUS (с перемычкой - Gateway). Но скорость всегда 115200-8-N-1 и адрес 16.

  8. #8

    По умолчанию

    Действительно исправил опечатку. Случайно обнаружил возможность такой коррекции.

    На стикере кабеле написано КС2 и написано что не предназначен для связи с CodeSys. Заводской. Через него загружаю программу в ПЛК63М, т.е. связываюсь с CodeSys. Затем перетыкаю в СП203Б при отключенном питании

    !!!Только что вскрыл DB9 и действительно перемычка. Откусил перемычку и заработало. Большое спасибо. 3 дня чуствовал себя полным лохом. Пойду отдохну

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,511

    По умолчанию

    Это вы еще до групповых запросов не добрались по этим адресам ПЛК63 вам вообще ничего не ответит

Похожие темы

  1. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  3. СПК 107 Slave
    от eigor_vl в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 12:17
  4. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •