Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПР102 RS485 ПР200 не могу прочитать float

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    Question ПР102 RS485 ПР200 не могу прочитать float

    Подскажите в чем проблема - есть ПР102 мастер и ПР200 слэйв, читаю переменную типа float, приходит белиберда. Пробовал менять байты и регистры местами в ПР200, не помогает. При чем есть подозрение, что ни чего не меняется на самом деле.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    В ПР102 установите порядок байт для переменной 2301 Посчитайте как это выставить по словам и так далее.
    Для slave режима в ПР200 порядок для float не меняется, он будет таким.

  3. #3

    По умолчанию

    Для общей информации: https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Для общей информации: https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc
    Понял, нужно менять в мастере. Спасибо за помощь.Проблема решена.

Похожие темы

  1. Порядок байт FLoat в ПР200
    от KaScada в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 00:37
  2. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  3. Отображение float/int на дисплее ПР200
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:12
  4. Не могу прочитать дату и время из ИП320
    от nestor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:14
  5. сми1 не могу нормально прочитать дискретные входы.
    от Алексей Дмитриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 00:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •