    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Сделал вот так, интенсивность индикатора RS-485 МУ110 на других экранах СП307 отличается, это нормально?
    Безусловно, нормально - потому что на экране с цифровыми вводами генерируется больше запросов, чем на остальных экранах (где только один запрос от ф. области).

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    А если вместо цифрового ввода сделать переключатель с индикацией то в регистре указываю 4х0.0, 4х1.0 .... ?
    Вложения Вложения

  3. #43

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Как именно вы собираетесь использовать переключатели с индикацией при работе с МУ110-8И?
    Включать на 100% SSR по 4..20мА

  5. #45
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Включать на 100% SSR по 4..20мА
    Я думаю, так не получится (с переключателями).
    Для установки 20 мА на выходе модуля нужно записать в регистр значение 1000.
    Можно, например, использовать функциональную кнопку с действием Присвоить значение.
    Или сделать переключатель с локальным битом и по его переднему фронту записывать 1000 (через ф. область, запускаемую по переднему фронту бита), а по заднему - 0.

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я думаю, так не получится (с переключателями).
    Для установки 20 мА на выходе модуля нужно записать в регистр значение 1000.
    Можно, например, использовать функциональную кнопку с действием Присвоить значение.
    Или сделать переключатель с локальным битом и по его переднему фронту записывать 1000 (через ф. область, запускаемую по переднему фронту бита), а по заднему - 0.
    Попробовал сделать как Вы посоветовали. На сколько это будет корректно работать и всё ли правильно?
    Вложения Вложения

  7. #47

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Спасибо большое за помощь и терпение

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Или сделать переключатель с локальным битом и по его переднему фронту записывать 1000 (через ф. область, запускаемую по переднему фронту бита), а по заднему - 0.
    Еще вопрос, ф. области для записи 0 или 1000 можно оставить локальными или их тоже делать глобальными?

  10. #50
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Еще вопрос, ф. области для записи 0 или 1000 можно оставить локальными или их тоже делать глобальными?
    По логике - они работают только от переключателей, расположенных на конкретном экране, поэтому смысла делать их глобальными я не вижу.