Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МК210-311 управление модулем с панели weintek 8071ie

  1. #1

    По умолчанию МК210-311 управление модулем с панели weintek 8071ie

    Здравствуйте, помогите разобраться как управлять выходами модуля с панели, не могу разобраться с адресацией и какой тип устанавливать. Нужно что бы можно было управлять каждым выходом отдельно, читать его статус в случаи потери питания на модуле панель могла подхватить статус выходов и входов и отображать их правильно.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Посмотрите пример настройки обмена Мх210 с панелью СП3хх: https://owen.ru/uploads/163/example_sp307_mx210_v2.zip
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Удивительно, но не пошло,1.JPG в инструкции на МК210 указаны такие настройки

    делал так:2.JPG
    и так:3.JPG
    не идет

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Да спасибо помогло, вот только первым выходом почему то не управляет, а с 2 по 8 все отлично работает
    Последний раз редактировалось evilscorp; 14.12.2020 в 23:27.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evilscorp Посмотреть сообщение
    Да спасибо помогло, вот только первым выходом почему то не управляет, а с 2 по 8 все отлично работает
    Я проверял и первый выход с таким же принципом настройки - у меня работает.

  7. #7

    По умолчанию

    Попробую заменить модуль, может глючный

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evilscorp Посмотреть сообщение
    Попробую заменить модуль, может глючный
    Я бы для начала рекомендовал опросить модуль другим модбас мастером (например, OPC-сервером), чтобы исключить возможность "глюков".

Похожие темы

  1. Подключение панели Weintek к ПР 200 (Owen Logic)
    от rafmust в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 19:27
  2. Работа панели ИП320 с модулем МВ110-224.1ТД
    от Ara в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 20:57
  3. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  4. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 10:47
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •