Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: ПЛК110.30[M02] + ModBus RTU обрывается связь

  1. #11

    По умолчанию

    Не будем тут гадать. Автору темы дали наводки, пусть думает. А как решит проблему, то пусть доложит в чем была причина.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.12.2020 в 15:36.

  2. #12

    По умолчанию

    Я не понимаю почему у фирмы ОВЕН постоянные проблемы при обмене по сети. Особенно не понятно почему нет самовосстановления связи после сбоев. Все современные микроконтроллеры имеют watchdog timer на кристалле. Мне самому приходилось в свое время писать на C драйверы обмена. Реализовывал разные протоколы обмена и никогда не было проблем с глухим пропаданием связи. Разрываешь линию связи, связь пропадает, восстанавливаешь линию, связь появляется. От помех связь то же наглухо не падала.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Что там не понимать? Об этом даже песня есть: https://www.youtube.com/watch?v=dHrBZ8vuhHY
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Если после пересброса плк связь восстанавливается то как бы окружение тут не причем. Какое-то гуано в прошивке [и/или проекте].
    Проект не менялся, с рабочих времен остается такой, каким был. Прошивку у ПЛК пробовал менять - не помогло. Купил новый контроллер - результата нет.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Линия связи длинная. Скорость обмена надо снизить. Экран кабеля должен быть заземлен только на одной стороне.
    Сегодня ездил на объект, снизил скорость до 9600, как рекомендовано в мануале на привода. Однако есть еще много объектов, где все работает на такой скорости. Возможно это не корректно, но проблем с этим не возникало. Экран заземлен в одной точке, как положено.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Установка, создающая помехи, может не постоянно работать. Установка не работает, помех нет, связь нормальная. Установку запустили в работу, появились помехи, связь пропала. Связь также может пропадать от помех, возникающих в сети, от которой питается ПЛК. Помехи в питающую сеть может давать какое-то недавно установленное оборудование, которое тоже может работать не постоянно, а периодически.
    Там и правда появилось оборудование, с немалым потреблением. Оно находится на расстоянии от моего оборудования, но запитано все в одной точке. Кабель, питающий это другое оборудование, проложен отдельно от моих кабелей связи, касаются лишь в одном месте, и то на протяжении всего 20 см. Другое оборудование работает практически ежедневно, а обрывы связи у меня в интервале одной-двух недель. И совместно все это дело работало более полугода без каких-либо проблем. Что могло повлиять на то, что это изменилось?
    Контроллер запитан от блока питания на 24В. Выходит помехи питающей сети могут проходить через блок питания?
    Можете подсказать способы выявления помех, чтобы знать наверняка?
    Последний раз редактировалось VladForGlad; 14.12.2020 в 17:54.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Я не понимаю почему у фирмы ОВЕН постоянные проблемы при обмене по сети. Особенно не понятно почему нет самовосстановления связи после сбоев. Все современные микроконтроллеры имеют watchdog timer на кристалле.
    Выходит у ПЛК110 нет функции восстановления связи?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladForGlad Посмотреть сообщение
    Контроллер запитан от блока питания на 24В. Выходит помехи питающей сети могут проходить через блок питания?
    Можете подсказать способы выявления помех, чтобы знать наверняка?
    Это смотря какой блок питания. Если типа от Овен с отсутствующей клеммой заземления, то...
    Способы выявления помех:
    1. Подключится к линии связи осциллографом;
    2. Подключить какое-либо "слушающее" и пишущее трафик устройство(напр. ПЛК100 ), так хоть понять можно будет кто "лажает" мастер или слэйвы;

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladForGlad Посмотреть сообщение
    Выходит у ПЛК110 нет функции восстановления связи?
    А вы вообще уверены, что виноват ПЛК110?
    Сколько раз обмен с ПЛК мастером через конфигуратор делал и всегда проверяю восстановление связи при отключении слэйвов и собственно контроль наличия связи тоже надо делать обязательно, а если пренебречь то так и будет- чета тама случается и связь теряецца...(кусты шуршат- там чудеса случаются), а кто конкретно то-ли мастер молчит, то-ли слэйвы в ступоре, что-за слэйвы, отечественные "разработчики" умудряются иногда делать такие дикие вещи, что диву даешься.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Это смотря какой блок питания;
    Блок питания MeanWell NDR480-24, клемма заземления присутствует.
    По поводу "слушающего" устройства, подскажите пожалуйста где почитать как организовать такое устройство? Я просто не знаком с вопросом.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обрывается связь с ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 05:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. СП310 и ПЛК110 - связь по Modbus TCP
    от DmitriiAnyushin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 10:41
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •