Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: ПЛК110.30[M02] + ModBus RTU обрывается связь

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110.30[M02] + ModBus RTU обрывается связь

    Добрый день!
    Проблема заключается в следующем: между ПЛК110[M02] и приводами Ridder RLD80 организована связь по ModBus RTU, RS485 с соблюдением всех правил. Примерно полтора года все работало без проблем. В какой-то момент начала обрываться связь (интервал разный, в районе недели-двух) и не возвращаться до перезагрузки. Привода останавливаются в том положении, в котором находятся.
    Принятые мной меры:
    - Перекинул ветки с RS485-1 на RS485-2
    - Замена приводов
    - Обновил прошивку ПЛК
    - Замена ПЛК
    - Замена всего кабеля
    - Замена блока питания
    Поменял все, что хоть как-то касается приводов. Проблема не ушла. Есть еще с десяток объектов, где организована точно такая же система, там все работает без проблем с самого старта. На этом же ПЛК на другой ветке висят частотники, тоже RS485/ModBus RTU, с ними проблем нет. Скорость 115200, последовательно подключены 8 приводов.
    Уже более трех месяцев борюсь с этим явлением.

  2. #2

    По умолчанию

    Какая нужда использовать скорость 115200, сделай 19200.

  3. #3

    По умолчанию

    Скорость изменить могу, но будет ли в этом толк? На остальных объектах работает такая же схема на 115200, никаких проблем не возникало.
    Может вместо поиска проблемы существует какое-то решение? Может какой-нибудь блок для возобновления связи в Codesys?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    плк ?
    Да, как только совершаю выкл/вкл слаботочки, все возвращается в норму. Блок питания MeanWell NDR480-24 работает от бесперебойника. Может ли бесперебойник давать помехи на слаботочку? Или после блока питания никакие помехи на входе не присутствуют? Привода так же работают от 24В.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    как скорость влияет если "полтора года все работало без проблем" ?
    и "Есть еще ... точно такая же система, там все работает без проблем с самого старта".
    Возможно на проблемном объекте появился мощный источник помех.

  6. #6

    По умолчанию

    Помехи могут быть причиной обрыва связи так, что она не восстанавливается? Может как-то настройками модбаса можно снизить их влияние?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladForGlad Посмотреть сообщение
    Между ПЛК110[M02] и приводами Ridder RLD80 организована связь по ModBus RTU, RS485 с соблюдением всех правил.
    Перечисли все эти правила, которые соблюдены. Частотные преобразователи от ПЛК далеко расположены ?
    Последний раз редактировалось IVM; 13.12.2020 в 15:14.

  8. #8

    По умолчанию

    Кабель экранирован/заземлен
    Резисторы на 120 в начале и конце цепи
    Привода соединены последовательно, длинна цепи метров 250
    Частотные преобразователи находятся в другом шкафу совершенно, метров 50 от ПЛК

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladForGlad Посмотреть сообщение
    Кабель экранирован/заземлен
    Резисторы на 120 в начале и конце цепи
    Привода соединены последовательно, длинна цепи метров 250
    Частотные преобразователи находятся в другом шкафу совершенно, метров 50 от ПЛК
    Линия связи длинная. Скорость обмена надо снизить. Экран кабеля должен быть заземлен только на одной стороне.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Если после пересброса плк связь восстанавливается то как бы окружение тут не причем.
    Установка, создающая помехи, может не постоянно работать. Установка не работает, помех нет, связь нормальная. Установку запустили в работу, появились помехи, связь пропала. Связь также может пропадать от помех, возникающих в сети, от которой питается ПЛК. Помехи в питающую сеть может давать какое-то недавно установленное оборудование, которое тоже может работать не постоянно, а периодически.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 14.12.2020 в 00:13.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обрывается связь с ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 05:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. СП310 и ПЛК110 - связь по Modbus TCP
    от DmitriiAnyushin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 10:41
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •