Тема: ПЛК110.30[M02] + ModBus RTU обрывается связь

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК110.30[M02] + ModBus RTU обрывается связь

    Добрый день!
    Проблема заключается в следующем: между ПЛК110[M02] и приводами Ridder RLD80 организована связь по ModBus RTU, RS485 с соблюдением всех правил. Примерно полтора года все работало без проблем. В какой-то момент начала обрываться связь (интервал разный, в районе недели-двух) и не возвращаться до перезагрузки. Привода останавливаются в том положении, в котором находятся.
    Принятые мной меры:
    - Перекинул ветки с RS485-1 на RS485-2
    - Замена приводов
    - Обновил прошивку ПЛК
    - Замена ПЛК
    - Замена всего кабеля
    - Замена блока питания
    Поменял все, что хоть как-то касается приводов. Проблема не ушла. Есть еще с десяток объектов, где организована точно такая же система, там все работает без проблем с самого старта. На этом же ПЛК на другой ветке висят частотники, тоже RS485/ModBus RTU, с ними проблем нет. Скорость 115200, последовательно подключены 8 приводов.
    Уже более трех месяцев борюсь с этим явлением.

  2. #2

    По умолчанию

    Какая нужда использовать скорость 115200, сделай 19200.

  3. #3

    По умолчанию

    Скорость изменить могу, но будет ли в этом толк? На остальных объектах работает такая же схема на 115200, никаких проблем не возникало.
    Может вместо поиска проблемы существует какое-то решение? Может какой-нибудь блок для возобновления связи в Codesys?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladForGlad Посмотреть сообщение
    Между ПЛК110[M02] и приводами Ridder RLD80 организована связь по ModBus RTU, RS485 с соблюдением всех правил.
    Перечисли все эти правила, которые соблюдены. Частотные преобразователи от ПЛК далеко расположены ?
    Последний раз редактировалось IVM; 13.12.2020 в 15:14.

  5. #5

    По умолчанию

    Кабель экранирован/заземлен
    Резисторы на 120 в начале и конце цепи
    Привода соединены последовательно, длинна цепи метров 250
    Частотные преобразователи находятся в другом шкафу совершенно, метров 50 от ПЛК

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladForGlad Посмотреть сообщение
    Кабель экранирован/заземлен
    Резисторы на 120 в начале и конце цепи
    Привода соединены последовательно, длинна цепи метров 250
    Частотные преобразователи находятся в другом шкафу совершенно, метров 50 от ПЛК
    Линия связи длинная. Скорость обмена надо снизить. Экран кабеля должен быть заземлен только на одной стороне.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Линия связи длинная. Скорость обмена надо снизить. Экран кабеля должен быть заземлен только на одной стороне.
    Сегодня ездил на объект, снизил скорость до 9600, как рекомендовано в мануале на привода. Однако есть еще много объектов, где все работает на такой скорости. Возможно это не корректно, но проблем с этим не возникало. Экран заземлен в одной точке, как положено.

  8. #8

    По умолчанию

    Не будем тут гадать. Автору темы дали наводки, пусть думает. А как решит проблему, то пусть доложит в чем была причина.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.12.2020 в 15:36.

  9. #9

    По умолчанию

    Я не понимаю почему у фирмы ОВЕН постоянные проблемы при обмене по сети. Особенно не понятно почему нет самовосстановления связи после сбоев. Все современные микроконтроллеры имеют watchdog timer на кристалле. Мне самому приходилось в свое время писать на C драйверы обмена. Реализовывал разные протоколы обмена и никогда не было проблем с глухим пропаданием связи. Разрываешь линию связи, связь пропадает, восстанавливаешь линию, связь появляется. От помех связь то же наглухо не падала.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Я не понимаю почему у фирмы ОВЕН постоянные проблемы при обмене по сети. Особенно не понятно почему нет самовосстановления связи после сбоев. Все современные микроконтроллеры имеют watchdog timer на кристалле.
    Выходит у ПЛК110 нет функции восстановления связи?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обрывается связь с ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 05:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. СП310 и ПЛК110 - связь по Modbus TCP
    от DmitriiAnyushin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 10:41
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •